132KW柜子电源插接件问题
skienct
skienct Lv.2
2010年08月07日 19:42:46
只看楼主

求助各位专家:先有国外知名厂家132KW柜子(负载为三相异步电动机)出现柜子母排到柜子连接端子的触点发热的现象,132KW以下没有如此发热的现象。注明:1:配电室环境良好为26度 2:变压器二次侧是400V 3:运行发现三相负载有些不平衡,有一相电流偏大,正常母线电流为3200A,其中间相电流比其他两相高300多A。(另外有无功电容补偿)请各位专家分析下出现132KW柜子发热(工作时70-80度)的原因 ,及能提些解决此问题建议方案。

求助各位专家:先有国外知名厂家132KW柜子(负载为三相异步电动机)出现柜子母排到柜子连接端子的触点发热的现象,132KW以下没有如此发热的现象。注明:1:配电室环境良好为26度 2:变压器二次侧是400V 3:运行发现三相负载有些不平衡,有一相电流偏大,正常母线电流为3200A,其中间相电流比其他两相高300多A。(另外有无功电容补偿)

请各位专家分析下出现132KW柜子发热(工作时70-80度)的原因 ,及能提些解决此问题建议方案。

附件有 端子烧毁的图片,各位可以看看帮忙分析分析。





PS 8.17

厂家人员告知这种插接件是第一次在国内使用,而且称一相插接件最大可通过250A电流。
通过现场分析发现插接件由于两端都是非固定的,可以抽拔的,接触不够稳定,卡得不是很紧,导致发热。现在将每个插接件用个类似铝片的东西套住卡紧了些,现在用3个发热比较大的抽屉试验下,看看运行的效果。

[ 本帖最后由 skienct 于 2010-8-17 20:23 编辑 ]

柜子连接母排端子.jpg


损坏触头.jpg


损坏触头2.jpg

免费打赏
yuanjianweico
2010年08月16日 15:33:49
12楼
xuexi
回复
tmzxxzg
2010年08月17日 12:23:33
13楼
我是来学习的!!
回复
qinglongmq
2010年08月17日 12:55:32
14楼
虽然厂家配备的是标配,但是是否选用的是正品厂家出的正品接插件。再虽然标准是那么大的,但是直接启动电流大概在额定电流的5-7倍之间,已经对插接件造成了一定的损害。另外,搞这个还管什么标准啊,原理不差就可以了,标准也有错误的时候,不要太教条了,教条主义害死人。
回复
skienct
2010年08月17日 20:15:22
15楼
说到点子上了,确实这部分原因比较大。
回复
skienct
2010年08月17日 20:16:49
16楼
有道理,理论跟实际确实不能完全等同。
据厂家说这种插接件在中国是首次使用。
回复
skienct
2010年08月17日 20:23:46
17楼
厂家人员告知这种插接件是第一次在国内使用,而且称一相插接件最大可通过250A电流。
通过现场分析发现插接件由于两端都是非固定的,可以抽拔的,接触不够稳定,卡得不是很紧,导致发热。现在将每个插接件用个类似铝片的东西套住卡紧了些,现在用3个发热比较大的抽屉试验下,看看运行的效果。
回复
hmlzhj
2010年08月23日 17:04:10
18楼
运行效果怎么样?问题解决了吗?
对于130KW的电机,插接件最大可通过250A电流确实小了些。

[ 本帖最后由 水如天 于 2010-8-23 17:05 编辑 ]
回复
xhgfsr
2010年08月26日 13:08:16
19楼
真心的感谢,楼主无私的奉献
回复