132KW柜子电源插接件问题
skienct
skienct Lv.2
2010年08月07日 19:42:46
只看楼主

求助各位专家:先有国外知名厂家132KW柜子(负载为三相异步电动机)出现柜子母排到柜子连接端子的触点发热的现象,132KW以下没有如此发热的现象。注明:1:配电室环境良好为26度 2:变压器二次侧是400V 3:运行发现三相负载有些不平衡,有一相电流偏大,正常母线电流为3200A,其中间相电流比其他两相高300多A。(另外有无功电容补偿)请各位专家分析下出现132KW柜子发热(工作时70-80度)的原因 ,及能提些解决此问题建议方案。

求助各位专家:先有国外知名厂家132KW柜子(负载为三相异步电动机)出现柜子母排到柜子连接端子的触点发热的现象,132KW以下没有如此发热的现象。注明:1:配电室环境良好为26度 2:变压器二次侧是400V 3:运行发现三相负载有些不平衡,有一相电流偏大,正常母线电流为3200A,其中间相电流比其他两相高300多A。(另外有无功电容补偿)

请各位专家分析下出现132KW柜子发热(工作时70-80度)的原因 ,及能提些解决此问题建议方案。

附件有 端子烧毁的图片,各位可以看看帮忙分析分析。





PS 8.17

厂家人员告知这种插接件是第一次在国内使用,而且称一相插接件最大可通过250A电流。
通过现场分析发现插接件由于两端都是非固定的,可以抽拔的,接触不够稳定,卡得不是很紧,导致发热。现在将每个插接件用个类似铝片的东西套住卡紧了些,现在用3个发热比较大的抽屉试验下,看看运行的效果。

[ 本帖最后由 skienct 于 2010-8-17 20:23 编辑 ]

柜子连接母排端子.jpg


损坏触头.jpg


损坏触头2.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年08月08日 10:59:33
2楼
图片不清楚,插接头接触电阻大,200多A电流的接触面不够大。
回复
skienct
2010年08月08日 17:21:38
3楼
运行的电流为240A左右,接触面积确实是个问题,拔出来时感觉与母排卡得不紧。
但考虑到元件的配置属于标配,感觉选型是否小了,应该每相应该接触3个触头,而且每个触头的接触面积是不大。
现在想请教最简单的措施处理这个问题,考虑到实际情况,母排与柜子插接件都是配好了的,看能否将每个模块的接触面积增加些,正与厂家协调解决方案、。
回复
z1g2d3
2010年08月09日 10:42:23
4楼
插接件还是没有固定连接好
回复
郑杭
2010年08月12日 16:25:20
5楼
建议把柜体后边的板子去掉,直接接到柜内的断路器上,132KW是用变频启动的吗?
回复
skienct
2010年08月12日 19:10:46
6楼
哥的想法很直接,可是不现实,背面是母排啊,不是变频 软起 的是直接启动的。
而且柜子设计是专业厂家有国际资质的大厂家,不是随便想怎么改就怎么改的。要符合电气标准。
回复
wei6543
2010年08月13日 11:47:20
7楼
插件容量不够,我们厂就遇到过,160KW的4台空压机插件都发热,后来更换大一些的在也没发热
回复
xiaozailin
2010年08月13日 16:04:50
8楼
问题找到了,就好解决了。增大。
回复
skienct
2010年08月13日 19:55:43
9楼
的确很有可能是插接件的接触面接触不够充分,另外抽出的柜子与母排连接的插接件,很松动,不牢固,下周厂家人过来参考解决方案,到时候告诉大家解决方案。
回复
skienct
2010年08月13日 19:57:22
10楼
容量感觉还凑合,110kw的柜子,每相只有一个插接件,感觉是插接件的接触不良和接触面积不够。
回复
as1986dfg
2010年08月16日 11:32:06
11楼
1、插接件的接触面接触不够充分。
2、插件容量不够。
回复