防雷引下线焊接
xiazhenggen
2005年11月17日 20:13:24
来自于防雷减灾
只看楼主

各位同仁,想请教一个问题。在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?

各位同仁,想请教一个问题。
在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。
而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。
请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
免费打赏
2001108125
2007年07月10日 16:17:12
32楼
梆扎绝对不能满足要求的,一定要焊接而且要达到搭接倍数
学习了!
回复
tryyer
2007年07月13日 02:37:36
33楼
谢谢4楼的说法
回复
liweiwei716
2007年07月14日 13:16:03
34楼
规范上写出明了串联焊接的都要搭接焊
回复
jia-002
2007年07月15日 21:06:03
35楼
我没有仔细研究过防雷的规范,反正我现在做的住宅楼是要另外焊接一条12厘的园钢搭接!
回复
zxdzyok
2007年07月18日 10:35:32
36楼
谢谢各位,我收益很多.
回复
cdg-2004
2007年07月23日 18:41:57
37楼

太专业了,学习了.
回复
ccl138619
2007年07月23日 20:50:33
38楼
必须銲接,而且焊接长度是钢筋直径的六倍
回复
bausry
2007年07月26日 21:50:37
39楼
利用主钢筋作引下线,安装上应按两种方法施工:
⑴ 土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:
①铁丝扎接
②套筒冷压接头
③锥螺纹接头
应此,安装专业必须在钢筋处施焊.
⑵土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是进行焊接的,它们是
①电焊接头
②电渣压力焊
应此,安装专业不必再在钢筋接头处施焊
回复
wj98329
2007年07月27日 09:00:48
40楼


学习了。不过斑竹的这点是依据哪本规范?
回复
tszchubei
2007年08月07日 13:00:11
41楼
我同意31楼的观点,安装的规范技术我们要参照,然后再按照规范去要求去做,没有必要去考虑
怎样省工省料,因为在预算的时候这个全部包括在里面了.