沉砂井位置?
chenzongshao18
2005年11月17日 19:51:34
只看楼主

各位施工的大侠,雨水管道上200米左右设置的沉砂井一般应设在哪里为好?是在有预留井的检查井设置呢?还是在没有预留井的检查井设置?有没有什么规定? 以前我只要在说明中说一下就行,可现在拿去审图的时候,审图公司要我在纵断面图上画出来.

各位施工的大侠,雨水管道上200米左右设置的沉砂井一般应设在哪里为好?是在有预留井的检查井设置呢?还是在没有预留井的检查井设置?有没有什么规定?
以前我只要在说明中说一下就行,可现在拿去审图的时候,审图公司要我在纵断面图上画出来.
免费打赏
lb_lin_gzb
2005年11月18日 00:18:25
2楼
一般只要按规范要求有设置就ok啦,设在哪都没问题。
回复
南昌笨笨
2005年11月18日 16:24:22
3楼
最好设在有预留井的检查井,因为这样可以避免污泥进入管道。
回复
yfhb
2007年08月02日 16:28:22
4楼
从施工经验来看:好象一般设在拐弯或者有跌差的井,具体要问设计的同志了。
回复
lilu0707
2008年01月08日 10:52:40
5楼
我也很想知道小区内的沉砂井具体设置.
回复
myculture
2009年04月15日 11:10:31
6楼
听一个前辈说,沉砂井故名思议,要沉砂,就不要设在有支管接入及跌水的地检查井.在那些井处,水处于紊流状态,达不到沉砂的效果..呵呵~~~
回复
weiniduqing4159
2009年04月16日 10:58:07
7楼
5楼的同志的说法比较合理些!
回复