我们公司承建的火车站 样板区图片[ 本帖最后由 mjwrui 于 2010-8-7 17:18 编辑 ]
我们公司承建的火车站 样板区图片
[
本帖最后由 mjwrui 于 2010-8-7 17:18 编辑 ]
22楼
值得学习
回复
23楼
施工比较正规,这种交底方式很新颖!现场施工质量也很好,应该是大单位做的,值得学习!
有个小毛病:2楼图片1中交底有误(可能是设计没改过来),地下防水工程施工质量验收规范规定结构构件迎水面保护层厚度不应小于50mm,且为强制性条文,图中3cm明显不够。图纸会审的时候就应该改过来,很多设计院都会犯这个毛病。
[
本帖最后由 wjq184 于 2010-8-18 00:13 编辑 ]
回复
24楼
施工质量提升是需要成本投入的,施工质量提升后能大大减少返修、维修费用,也能节约成本。
希望中国建筑特色有所转变,不是为树样板才认真去做,而是做工程的态度的转变,无论工程大小、重要与否,都能认真去完成。
回复
25楼
学习了:time: :time: :time:
回复
26楼
值得学习……
回复
27楼
好质量是靠管出来的,虽然现在都流行钱管人了,但是很多东西还是需要我们搞施工的多跑,多看,多磨(跟工人磨嘴皮)做到腿硬,眼狠,手硬,心硬,以法家的思路管理:$
回复
28楼
好图,看起来图中的钢筋绑的够整齐的,的确惊人。
标牌和照片没有对应起来,看起来不怎么方便,楼主能否编辑一下
回复
29楼
呵呵,无心插柳柳成荫啊,原来浇筑框梁和楼面时,混凝土表面的平整度以5mm控制啊,楼主这个数据是从规范上来的吗?
回复
30楼
那个板钢筋,绝对是亮点啊
回复
31楼
钢筋绑扎的可以 很不错!
回复