怎样判定电机是超负荷还是欠压。向各位求助。
lfxue
lfxue Lv.2
2010年08月07日 16:53:36
只看楼主

怎样判定电机是超负荷还是欠压,一台4KW电机进线2。5平方线。人工加重负荷时电压到350左右。电机转速快速下降接近堵转。请教大家怎样判定电机是超负荷还是欠压谢谢。

怎样判定电机是超负荷还是欠压,一台4KW电机进线2。5平方线。人工加重负荷时电压到350左右。电机转速快速下降接近堵转。请教大家怎样判定电机是超负荷还是欠压谢谢。
免费打赏
老灰兔子
2010年08月07日 22:11:43
2楼
看电压表和电流表,你这种情况可能是线路压降造成的。

如果达到堵转状态,电压降不变,电流急速上升,超过额定电流很多(2倍以上)则就是过载问题。

当然了,如果电压低于额定电压很多,电流上升不多,则多为欠压,具体以现场实际为准。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-8-7 22:19 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年08月08日 10:02:03
3楼
支持楼上!

电流超电机的额定值为超负荷,在电流没超情况下电压低于360V(额定电压的95%)叫欠压。
回复
lfxue
2010年08月09日 10:28:53
4楼
谢谢大家意见。:handshake
回复
lixiang8888
2010年08月09日 11:01:02
5楼
最直接的方法,测一下电压与电流
回复

相关推荐