人孔和手孔一般是在什么情况下设置》?
007_bbs
007_bbs Lv.5
2010年08月07日 10:52:32
只看楼主

有没有规范啊?

有没有规范啊?
免费打赏
ice0001
2011年02月15日 13:08:13
12楼
记号
++++++++++++++++
原帖由 kongzhuo 于 2011-1-11 12:27 发表
在做电气总图时设置手孔或者人孔,一般在拐弯处或分线时(三通、四通等)需设置,直线布线不超过50米设置一个,在进户时需设置一个。

基本做法是这样,不过直线段不超过50米那太浪费了,直线段基本控制不超过200米就好。
回复
我爱吃鸡蛋9527
2011年06月27日 15:23:06
13楼
上面说了半天我也有一个疑问:强电和弱电的设置时一样的吗
回复
xiaoshuiyue
2011年06月27日 16:51:39
14楼
学习了,
回复
whatr
2011年06月27日 17:32:06
15楼




我们这一般是50m一个拉线井。


如果你直埋,就不要搞井了。井其实蛮麻烦的。多了难看。
直埋的马路都要穿钢管,马路2侧设井
回复
sayakagirl
2011年06月29日 11:28:40
16楼
埋地敷设。沿同一路径敷设,8根及以下且现场有条件时,应埋设于冻土层以下,敷设的深度不应小于0.7m。
  (2)电缆沟敷设。沿同一路径敷设,18根以下时,宜采用电缆沟敷设。
  (3)电缆隧道敷设。沿同一路径敷设多于18根时,宜采用电缆隧道敷设。电缆隧道的净高不应低于1.9m,当长度大于7m时,两端应设出口(包括入孔),两个出口间的距离超过75m时,应增加出口。

200m的那位胆子很大
回复
任逍遥
2011年06月30日 10:22:12
17楼
民用建筑电气设计规范
8.7.4.8 当在线路转角、分支或变更敷设方式时,应设电缆人(手)孔井,在直线段上应设置一定数量的电缆人(手)孔井,人(手)孔井间的距离不宜大于lOOm。
不宜大于100米
回复
jmu_zdh0711
2012年09月27日 11:18:07
18楼
回复
wuzheng523
2012年09月27日 16:49:07
19楼
不错,好东西,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开