2楼
我也想知道,有高手解答吗
回复
3楼
想知道水池设置人孔的相关规定,谢谢!
回复
4楼
知道什么情况下要做,不知道规范有没有。
回复
5楼
根据排管的多少,来决是是用人孔或手孔
回复
6楼
做电气外线时,在入户,拐弯处设手孔,在三通,四通处做人孔,强电若是穿管敷设,在拐弯处做手孔。我个人习惯,若是排管超过5根管,在拐弯处也做人口,为的是施工拉线方便。请高手指教。
回复
7楼
在做电气总图时设置手孔或者人孔,一般在拐弯处或分线时(三通、四通等)需设置,直线布线不超过50米设置一个,在进户时需设置一个。
[ 本帖最后由 kongzhuo 于 2011-1-11 12:28 编辑 ]
同意此说法
回复
8楼
我也想知道,有高手解答吗
回复
9楼
在做电气总图时设置手孔或者人孔,一般在拐弯处或分线时(三通、四通等)需设置,直线布线50M左右设置一个,在进户时需设置一个。
人孔和手孔的区别也就是人孔比手孔深一点,方便人在里面施工。
回复
10楼
基本做法是这样,不过直线段不超过50米那太浪费了,直线段基本控制不超过200米就好。
回复
11楼
这个是有规范要求的,可以查查民规。
回复