110KV变电所两台主变并列运行,带中性点的主变因故障跳闸,另一台主变不带中性点运行会不会因中性点不接地而击穿.
110KV变电所两台主变并列运行,带中性点的主变因故障跳闸,另一台主变不带中性点运行会不会因中性点不接地而击穿.
2楼
有可能。所以设计的时候一般来说有中性点间隙保护及避雷器来保护。
回复
3楼
要看是什么故障
回复
4楼
不会!
回复
5楼
有可能,不带中性点运行,当线路发生单相接地故障时会使非故障相电压升高为线电压,中性点电压上升为相电压,比较危险!
回复
6楼
赞成5楼意见
回复
7楼
同意5楼意见,可是要是低压侧短路时会怎么样呢?我们这里就发生2次35KV短路造成110KV主变中性点击穿,保护动作跳了主变