板配筋,你使用什么级别的?
davyzhang6509
2005年11月17日 08:40:12
来自于砖混结构
只看楼主

一般算板配筋,我用的是一级钢,我个人认为板筋密一点有利于裂缝的控制现在听说有的地方使用二级、三级的,是不是真的?

一般算板配筋,我用的是一级钢,我个人认为板筋密一点有利于裂缝的控制
现在听说有的地方使用二级、三级的,是不是真的?
免费打赏
fan-1101
2007年03月12日 23:07:21
42楼
我们一般用二级多一点
一级施工时很容易踩弯了
回复
cdq198382
2007年03月16日 18:20:34
43楼
一级基本就能行了
回复
zl-dragon
2009年09月13日 20:35:40
44楼
我们内江地区多用冷轧带肋钢筋7个的间距一般100到200
回复
guangshawanjian
2009年09月14日 21:14:44
45楼
前不久与一位同行交流,他说他们那板上就没见过三级钢。我很吃惊。今天看了各位同行的帖我想我会让大家吃惊:板上除了分布筋我从未用过一级二级钢。板筋级别尽量低直径尽量小有利于裂缝控制,这个理论很对。但为什么我们这就不在板上用低级别的钢筋呢?我很困惑。周围的人不用,作为一个新人我自然不敢用。
回复
aboat-163
2009年10月27日 13:59:07
46楼
原来用一级钢或二级钢,现在多用三级钢。
回复
kfpde
2009年10月27日 16:55:49
47楼
我们这里就用的是三级钢筋!
回复
yaslean
2009年10月28日 21:28:29
48楼
我们院用的都是二级钢,而且板底筋最小用到直径6mm的.负筋最小用8mm的.
回复
wuchao
2009年10月29日 09:00:49
49楼
楼主可能发帖比较早,现在我们这梁板柱基本都是三级钢,只有工程偏远的地方三级钢不好加工时,才会考虑一级钢。
三级钢强度较高,比较经济。尤其在板施工时比较容易保证底筋的保护层厚度和支座筋的有效高度,方便施工,容易控制施工质量。
板筋间距控制在200以内,控制裂缝就没问题了。屋面板上皮筋要拉通间距适当加密,温度裂缝也是没问题的。

[ 本帖最后由 wuchao 于 2009-10-29 09:04 编辑 ]
回复

相关推荐