消防管道打压问题,
gaochenglin4780
2010年08月06日 19:13:49
来自于工地图片
只看楼主

消防管道打压,管径是DN300,但是打压过程中阀门爆裂,有哪些可能的原因吗?

消防管道打压,管径是DN300,但是打压过程中阀门爆裂,有哪些可能的原因吗?
免费打赏
jianhua4350
2011年04月06日 14:06:46
12楼
我看多半是阀门的质量有问题
回复
lsq195245
2011年04月15日 14:01:35
13楼
个人认为;
1选用压力等级不正确
2没有按要求做强度试验
3阀门质量问题:最有可能是厂家制造出了问题,其次是运输或则保存过程中受到了损坏。
回复
zwq19780908
2011年04月15日 21:46:27
14楼
次品次品次品