消防管道打压问题,
gaochenglin4780
2010年08月06日 19:13:49
来自于工地图片
只看楼主

消防管道打压,管径是DN300,但是打压过程中阀门爆裂,有哪些可能的原因吗?

消防管道打压,管径是DN300,但是打压过程中阀门爆裂,有哪些可能的原因吗?
免费打赏
zhf-li
2010年08月09日 11:45:16
2楼
最大可能阀门压力等级不对。
回复
dzming888
2010年08月10日 16:36:55
3楼
打压过程中阀门爆裂?
1、按规定的试验压力缓慢升压:
附3.1 系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。
2、不能超压。
3、阀门质量差。
回复
guolei2002
2010年09月13日 15:30:36
4楼
阀门质量问题。
回复
zjwj3gsfcl
2010年09月14日 10:08:53
5楼
阀门质量问题,哈哈:lol
回复
fairy021
2010年09月19日 10:42:03
6楼
阀门质量有问题
回复
liyucg
2010年09月19日 16:55:07
7楼
我觉得也是阀门质量问题 阀门应该先试压的啊 没试压如果已安装的数量多才是问题
回复
kzqwty
2010年10月08日 21:55:12
8楼
阀门出厂好像有试压的,要么是质量问题,要么是选错压力等级
回复
aiguizhi
2010年10月08日 22:20:09
9楼
个人认为;
1选用压力等级不正确
2没有按要求做强度试验
3阀门质量问题:最有可能是厂家制造出了问题,其次是运输或则保存过程中受到了损坏。
回复
wode0418
2010年12月13日 08:49:46
10楼
3楼说的好,juti
回复
txjglzx
2011年04月03日 17:40:39
11楼
我觉得除各位同仁说道的阀门自身质量问题和超压问题
还有一种可能管道里误入硬物 冲击打坏阀组