最近被断路器搞的糊涂了,在论坛里面看也没用找到需要的答案。 我的疑问是:对于小型的电机,比如只有3KW的一个电机保护,是选择小型断路器呢,还是选择塑壳断路器?有什么区别?只是分断能力不一样吗?额定电流大小一样的小型断路器和塑壳断路器能通用吗?
最近被断路器搞的糊涂了,在论坛里面看也没用找到需要的答案。 我的疑问是:对于小型的电机,比如只有3KW的一个电机保护,是选择小型断路器呢,还是选择塑壳断路器?有什么区别?只是分断能力不一样吗?额定电流大小一样的小型断路器和塑壳断路器能通用吗?
13楼
分断能力是一个很重要的指标,对于感性负载强烈建议使用塑壳断路器。对于小功率电机也可使用微断,但是微断脱扣类型建议采用D型的。大功率电机采用塑壳断路器建议采用电动机保护型的。
说的对!
回复
14楼
来论坛转转就能学到不少 我也跟着学习了 不错!
回复
15楼
支持!:victory:
回复
16楼
有点明白了,谢谢高手指点
回复
17楼
1、塑壳断路器能接入较粗导线,如35平方以上的。小型断路器只适合接10平方以下的导线。
2、塑壳断路器端头用螺母联接,容易压紧,接触良好。小型断路器采用较小的压紧端子,且只能用螺丝刀拧紧,力矩不够,不容易压紧,接触不太好。
3、塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整。小型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调。
4、塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,还不易引发相间短路。寿命也长。
5、小型断路器动作灵敏度比塑壳断路器高。
回复
18楼
6.塑壳断路器的壳架电流可到800
而小型断路器一般到100
回复
19楼
回复
20楼
路过 学习学习
回复
21楼
别纠结了,你只要从过负荷和短路电流两个角度考虑就行了。