最近被断路器搞的糊涂了,在论坛里面看也没用找到需要的答案。 我的疑问是:对于小型的电机,比如只有3KW的一个电机保护,是选择小型断路器呢,还是选择塑壳断路器?有什么区别?只是分断能力不一样吗?额定电流大小一样的小型断路器和塑壳断路器能通用吗?
最近被断路器搞的糊涂了,在论坛里面看也没用找到需要的答案。 我的疑问是:对于小型的电机,比如只有3KW的一个电机保护,是选择小型断路器呢,还是选择塑壳断路器?有什么区别?只是分断能力不一样吗?额定电流大小一样的小型断路器和塑壳断路器能通用吗?
2楼
个人意见,照明类(无起动电流的)可选择微断,电机类应选择塑壳。
还有,电流接近壳体规格的,请选择大一档壳体电流(如200A电流的,建议不用壳体规格225A的,用400A壳体额定200A的塑壳)。
微断也一样,壳体规格大的是63A,如果额定电流接近60A时,建议用100A塑壳(63A额定值)。
回复
3楼
区管 你的做法 有什么考虑?我不太明白
回复
4楼
照你的说法,C65N63断路器拿来干嘛的
回复
6楼
学习了, 谢谢!:)
回复
7楼
这位兄弟的说法我赞同啊。
回复
8楼
有点明白了,谢谢高手指点
回复
9楼
大家好:
针对这个问题本人回复如下:
1、看是针对什么问题,只针对10KA短路保护(微型断路器一般分断能力10KA),微型断路器D特性、塑壳短路器都可以(塑壳断路器有可能分断能力更高);
2、微型断路器一般执行GB10963标准,塑壳执行GB14048.2标准,GB10963标准的微断不能对电机进行过载保护,只能进行短路保护,而GB14048.2产品是可以对电机进行短路保护、过载保护的。
3、个人建议10KW以下电机可以选用微型断路器进行保护,10KW以上电机采用塑壳断路器进行保护。
回复
10楼
回复9楼:按第二点意见,微型断路器D特性也可用于电机的短路保护啊(过载保护需另加热继电器的)
回复
11楼
我真想弄明白,同样规格的小型断路器和塑壳断路器的选择有无明确的规范依据的?
回复
12楼
二楼真是横啊,你看那个土木币~~~~~~~~
回复