这是一层的配电室,就这么大地方。方案1高低压和变压器放在一起了,这种布置可以不;方案2是把边上的热工配电柜位置占了,热工再找地方。二层是变频室。两台高压变频,3台185kw低压电机变频,一台低压18.5kw变频。
这是一层的配电室,就这么大地方。方案1高低压和变压器放在一起了,这种布置可以不;方案2是把边上的热工配电柜位置占了,热工再找地方。二层是变频室。两台高压变频,3台185kw低压电机变频,一台低压18.5kw变频。
2楼
最终得供电部门及设计单位认可,不能业主改变就改
回复
3楼
业主是电厂,设计的也是厂用电系统
回复
4楼
感觉方案2好,方案1太过拥挤,不利于以后停检修和维护保养,变压器也不利于散热。
回复
5楼
支持方案2,但是,建议把变压器往墙靠到规定通道留出后的位置,给低压柜留出以后增加柜子的预留位!变压器旁边是不能靠低压柜的(进线柜除外),不能在变压器旁边预留柜位。
我不喜欢桥架,配电室内做电缆沟!
[