看了论坛以来,有好多问题都是选择电缆截面大小。大多数回答是按电流计算。我想现在绝大多数知道的是多少KW。很多甲方都是这样要求你的。在此,我想有没有高手把整个过程都写下来。谢谢!
看了论坛以来,有好多问题都是选择电缆截面大小。大多数回答是按电流计算。
我想现在绝大多数知道的是多少KW。很多甲方都是这样要求你的。在此,我想有没有高手把整个过程都写下来。谢谢!
2楼
外行的要求,内行可以解释。
回复
3楼
电流的大小不仅跟功率有关,还和功率因数有关,所以只知道功率,计算电流是不准确的!
回复
4楼
同意
不过功率因数通常设计不是0.8吗?
回复
5楼
4楼的观点错!太教条。
回复
6楼
1、知道功率,根据负荷特性确定功率因素,多个设备还需考虑不同时系数
2、根据上述求出电流;
3、电缆导线的选择应考虑环境系数及敷设系数;
4、同时导线选择还应考虑短路电流的热稳定;
。。。。。。
回复
7楼
同意六楼观点,希望能补充完整
回复
8楼
这个可以找点资料看看,很多的
回复
9楼
楼主所提情况,在一般工程上是这样处理的.但如此处理不等于这就是处理的完整方法.最起码还要知道是什么负荷的"KW"?
回复