2004年6实施GB50343-2004后,审图办说防雷规范GB50057中的N值计算为N=N1+N2,即GB50343-2004,让我在设计防雷时,按上式计算N值,确定防雷等级,是否正确?
2004年6实施GB50343-2004后,审图办说防雷规范GB50057中的N值计算为N=N1+N2,即GB50343-2004,让我在设计防雷时,按上式计算N值,确定防雷等级,是否正确?
2楼
不是一回事嘛
回复
3楼
到底是一回事,还是不是一回事?
没有标点,我没明白!
我认为两个规范中的N值各是各的,不是一回事!不能混为一谈,审图的理解有误。
回复
4楼
《信息系统防雷规范》N=N1+N2中的N1是建筑物年预计雷击次数,也就是《建筑物防雷规范》中的N,N=N1+N2中的N2是入户设施年预计雷击次数。根据建筑物内电子信息设备的设置情况决定是否计算N2。很清楚的哦。
回复
5楼
新规范我也作了电子表格,并没有这些纠纷。
回复