净空大于8米的餐厅消防问题,请教大家!急!
shicuifang
shicuifang Lv.2
2010年08月06日 11:15:59
只看楼主

上海的一个项目,独立餐厅,是为高尔夫球场服务的。建筑面积3000多平,一层层高4.2米,二层净空9.45米,不设吊顶。设VRV空调系统。请问该建筑物的消防如何考虑?设喷淋吗?上海规范上说,大于1000平的餐厅要设喷淋,但不包括小区会所的餐厅。大于1000平设送回风管的多层建筑也要设喷淋。不知道这个VRV算不算晕了!请教大家!

上海的一个项目,独立餐厅,是为高尔夫球场服务的。
建筑面积3000多平,一层层高4.2米,二层净空9.45米,不设吊顶。
设VRV空调系统。
请问该建筑物的消防如何考虑?设喷淋吗?

上海规范上说,大于1000平的餐厅要设喷淋,但不包括小区会所的餐厅。
大于1000平设送回风管的多层建筑也要设喷淋。不知道这个VRV算不算

晕了!请教大家!
免费打赏
nybz1234567
2010年08月06日 14:47:15
2楼
要设喷淋。大于8米按非仓库类高大净空场所设计。
关于餐厅是不是属于建规8.5.1条第四款商业建筑一类,看是否是只为内部人员、员工提供就餐,如果对外经营,就肯定要做喷淋。
和中央空调的形式无关。