施工缝漏浆,导致隔壁的未浇注的次梁内混凝土达到50多公分,次梁梁高750,现在甲方要求清理。一共有10跟次梁都有漏浆现象,怎么办?有没有规范可以不清理?如要清理是不是只能拆侧模?
施工缝漏浆,导致隔壁的未浇注的次梁内混凝土达到50多公分,次梁梁高750,现在甲方要求清理。一共有10跟次梁都有漏浆现象,怎么办?有没有规范可以不清理?如要清理是不是只能拆侧模?
2楼
施工缝漏浆,导致隔壁的未浇注的次梁内混凝土达到50多公分,次梁梁高750
看不懂这句,到底是漏浆还是涨模啊?
不管是漏浆还是涨模,你都把次梁的尺寸增大了,不符合图纸了,当然要清理了。我看你也是新手吧,还没听说过有规范要求不清理的!如果不清理,你到了抹灰工程还是要清理,不然多难看了!
回复
3楼
清理是必须的了。不然的话,隔壁次梁不能浇筑。监理要求的是对的。按要求整改吧。
回复
4楼
是甲方要求的,不是监理要求的。其实不管谁要求清理,都必须清理!
回复
5楼
应该是要清理的,因为是漏浆,强度上肯定不符合要求。
回复
6楼
这是一定要清理的,但漏浆的话应该在浇筑的时候就可以发现,而且在浇筑完后就马上清理不是很难啊,怎么会到硬化后才发现呢
回复