目前,国内有不少风冷螺杆冷水(热泵)机组特别是在热泵工况下存在烧压缩机的情况,如何能够从系统设计和控制保护上防止?
目前,国内有不少风冷螺杆冷水(热泵)机组特别是在热泵工况下存在烧压缩机的情况,如何能够从系统设计和控制保护上防止?
2楼
防止压缩机出现此类问题,一是在厂家生产时,植入温度传感器(探头)通过温度控制。二是通过电流,因为每型号压缩机它的运行电流是稳定(一定范围)这了个也可以控制呀。
回复
3楼
QUAN斑竹说得很对,从压缩机上可以有很多措施,欢迎大家继续赐教。当然,我希望也可把讨论的重点放在:压缩机就是那个压缩机,那个压缩机可以满足热泵工况的压比要求,这种情况下,在系统上,在控制保护上,如何防止烧毁压缩机。
回复
4楼
回去资料我整理一下,明天继续顶,兄弟.
回复
5楼
希望特灵、约克、开利、美佳、三菱、双良、顿汉布什、清华同方、贝莱特、兰德、德州亚泰、五洲、台佳、国祥、盾安、富田、吉荣、克莱门特等厂家的朋友踊跃讨论。
回复
6楼
个人认为,这个主要是靠厂家采取一些必要的措施,加强机组自身的保护功能,同时使用单位的操作人员要对常见的故障有一定的处理能力,我就遇到过一次,因为供电电压突然升高,导致压缩机过载,操作人员不顾报警,反复开机,导致压缩机烧坏。
回复
7楼
其实在过流,欠压,过载,缺相等等方面,这是目前空调所有厂家基本上必备的保护措施了.
回复
8楼
用什么压缩机?用好一点的压缩机
回复
9楼
什么叫好压缩机,能经得住反复的缺相,过载,过流?没有好的压缩机,只是保护功能相对强大而已.
回复
10楼
8楼,标题里已经说了是螺杆压缩机,现在的螺杆风冷热泵好象没有哪个厂家敢说自己没有烧过压缩机的。
回复
11楼
确实没有发现过此问题的,你能说说你所见到的情况.是那个品牌的机组?
回复