关于用地源热泵机组来供应生活热水的问题
wzg1981
wzg1981 Lv.3
2005年11月16日 11:48:08
来自于热泵工程
只看楼主

我这有个工程,是宾馆的,一共有54个标准间,我想选2台地源热泵机组,一台做空调用,另一台供应生活热水,供应生活热水的这一台我应该选多大制热量的机组?板式换热器应选多大的? 请问高手,谢谢!

我这有个工程,是宾馆的,一共有54个标准间,我想选2台地源热泵机组,一台做空调用,另一台供应生活热水,供应生活热水的这一台我应该选多大制热量的机组?板式换热器应选多大的?
请问高手,谢谢!
免费打赏
wzg1981
2005年11月16日 12:38:20
2楼
怎么没人帮帮我啊?
回复
zys0000
2005年11月16日 12:51:48
3楼
标准间按400升/间计算,生活热水量=54*400升=21600升
回复
wzg1981
2005年11月16日 13:07:28
4楼
那么,怎样才能确定热泵机组的型号哪?是根据热泵的出水量和计算出的生活热水量吗?
回复
zys0000
2005年11月16日 13:32:09
5楼
热泵制热量=生活热水量*(生活热水出水温度-生活热水进水温度)
回复
wzg1981
2005年11月16日 14:37:45
6楼
请问九哥,这是准确的计算公式,还是估算?但是板式换热器 我又应该怎么选阿?
回复
wzg1981
2005年11月16日 15:34:41
7楼
各位高手们快来帮帮我啊!
回复
gudong802
2005年11月16日 15:37:34
8楼
地温空调在我们南方不好卖啊,我们这个打井问题解决不掉啊
有没有高招啊,
回复
quandunhai
2005年11月16日 15:52:12
9楼
只能说有些地方不方便,有些地方还是有条件的.看到现场情况来确定的.
回复
wzg1981
2005年11月17日 11:33:26
10楼
为什么没人帮我具体解答一下哪,小弟不胜感激!
回复
aldesgqdj
2005年11月17日 17:55:43
11楼
天天有我,你好
请问你是那里的,这个很简单,没有九说的那么大
另外我觉得你一台空调一台热水不合适,有些浪费
需要可以发我邮件!
回复

相关推荐

APP内打开