轻钢结构大屋面的雨水排放形式
bxlh109
bxlh109 Lv.2
2010年08月06日 09:26:02
只看楼主

轻钢结构,120m*120m单层厂房,高度约8~9m,雨水用什么形式排放?虹吸排放和一般的重力排放价格差多少?有没有谁做过类似项目的给点意见,谢谢!

轻钢结构,120m*120m单层厂房,高度约8~9m,雨水用什么形式排放?虹吸排放和一般的重力排放价格差多少?有没有谁做过类似项目的给点意见,谢谢!
xupeng
2010年08月06日 11:23:23
2楼
虹吸系统排水效果好,但造价太高;重力流排水造价低,但管道布置可能受限制,关键看建筑物的用途或者内部工艺要求!要跟甲方沟通!
找个虹吸专业厂家,帮你先做个方案,造价也可以估算出来了。虹吸悬吊管较多,如果建筑顶部有工艺设备限制(如厂房吊车等),使用虹吸要慎重考虑。重力流可采用单立管系统,立管沿钢柱分布,然后埋地接出。埋地管部分要看地面工艺设备是否影响。

[ 本帖最后由 xupeng 于 2010-8-6 14:58 编辑 ]
回复
bxlh109
2010年08月10日 08:30:47
3楼
楼上的同志解答的好详细哦,感动!
问题是建筑的意思是不要在屋面穿太多的管子,我昨天按照《建筑给排水设计手册》P235烦人例题一的形式:长天沟,外排水形式计算了下,理论上可行(当然,例题里面的参数等等似乎已经不可行,我已经修改:重现期取了2年,加溢流措施后校核了10年),我不知道这种形式现在可不可行,有什么不妥的地方么?请各位高人指点,不甚感激!
回复
dzming888
2010年08月10日 17:06:26
4楼
:lol
回复
qiangdan
2010年08月10日 19:49:08
5楼
学习下先
回复
风格shu
2010年08月22日 19:55:24
6楼
我这边工地上钢结构厂房挺多的,为省钱,基本都是重力流排水
回复
zoomy_23
2010年08月22日 21:03:18
7楼
如果内天沟不靠外墙,只能从天沟两端设置溢流口的话最好设置虹吸系统,天沟靠外墙可以做成重力流,都设置溢流口。
回复
duxiaozhi123456
2010年09月01日 11:59:34
8楼
虹吸系统排水安全性能如何,可别为省钱闹出安全问题
回复
lazhiyuan
2010年09月02日 15:44:07
9楼
急缺积分。。。愁了。。下点资料真难
回复
i000
2010年09月02日 16:18:03
10楼
虹吸的好,但是贵。不过这也没办法,按重力流算试试,很难算过的。建筑的希望屋面少穿管,但那么大的汇水面积,那么长的距离,他就不怕屋面漏水?
回复
wusongliang
2010年09月06日 10:43:57
11楼
我建议还是用虹吸,他的优点雨水斗少、排水快、急、立管少、节约空间最重要的就是安全,虽然价格高点那也是值得的。:victory: :victory: