关于空调室外机位
ren7610
ren7610 Lv.2
2005年11月16日 10:31:30
来自于中央空调
只看楼主

最近做了一工程,写字楼,但是甲方要求采用家用中央空调,因此每户预留了1处空调机房,每户建筑面积160m2左右,空调机房1.6mX1.0m,但是为了避免影响外立面,只有一面可以开百叶,百叶宽度1.2m,最窄只有0.8m,担心以后会发生死机现象,不知各位大虾有没有遇到过类似工程,安装室外机时有何处理方法没有避免死机

最近做了一工程,写字楼,但是甲方要求采用家用中央空调,因此每户预留了1处空调机房,每户建筑面积160m2左右,空调机房1.6mX1.0m,但是为了避免影响外立面,只有一面可以开百叶,百叶宽度1.2m,最窄只有0.8m,担心以后会发生死机现象,不知各位大虾有没有遇到过类似工程,安装室外机时有何处理方法没有避免死机
免费打赏
zhaoguangbin
2005年11月17日 09:57:19
2楼
不好处理,后面应留足空间,前面不行把百叶扇页开宽一些
回复
jswgq-55
2005年11月18日 20:31:31
3楼
高度是多少?气流不畅是主机死机的主要原因,关键看室外主机的进、排气。
回复
wgj1207
2005年11月18日 23:21:56
4楼
这么小的空调机房,应该是刚刚放下空调外机吧。将来使用时,效果不会很好,将来的维修更是问题。
回复
quandunhai
2005年11月19日 13:05:24
5楼
按规范来做。不行让甲方另想办法,不能牺牲因为没有机房,以后效果不行呀。
回复
fddq8
2005年11月24日 17:14:36
6楼
这样不仅会影响效果,还会产生很大的噪音!"麻烦工程"
回复
hfykk
2005年11月24日 19:59:01
7楼
是什么样的外机啊,可不可以做导流管
回复
hfykk
2005年11月24日 20:01:17
8楼
如果用我们的外机可以啊,LG的,建面160,用十匹足够了,1.28*0.73,上出风,做一个导流管可以了,
回复
rockgen
2005年11月24日 22:39:37
9楼
好象三菱重工的变频机可以,外机宽500的,侧进风,斜上出风的.有6P,10P型号的,就是价格不知道能不能接受了.
回复
rainbowjjj
2005年11月28日 14:52:32
10楼
8楼的大虾也是做LG商用空调的??????????
回复
ren7610
2005年11月30日 08:33:45
11楼

不知道有没有实际工程安装的例子,运行效果如何呢?
回复