请教下各位,地下车库采暖负荷该如何计算,有没有个估算值?这个地下室是在内蒙古呼和浩特,准备采用散热片+ 热风幕
请教下各位,地下车库采暖负荷该如何计算,有没有个估算值?这个地下室是在内蒙古呼和浩特,准备采用散热片+ 热风幕
2楼
寒冷地区,地下车库按照《自喷》规范,做干式或予作用式系统;或者湿式系统加采暖。
根据《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)规定,停车间5~10,汽车保修间12~15,管理办公室、值班室、卫生间18~20
汽车库可以不采暖,北方地区的消火栓系统可以采用电伴热,自动喷水系统可用干式系统。
回复
3楼
依据《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98),停车间5~10,汽车保修间12~15,其它地方参考一般建筑 车库可以不采暖,北方地区的消火栓系统可以采用电加热,自动喷水系统可以用干式系统。
回复
4楼
人家要采暖,怎么尽出些不采暖建议?
维护结构负荷很小。主要是考虑车库排风补风的负荷。
20~30w吧
回复
5楼
按围护结构计算耗热量
回复
6楼
地下车库除了停车外还多有变配电室、水泵房、制冷机房、换热机房等设备用房。这些用房都有一定的温度要求。其中:带高压变电设备的变配电室是不用采暖的(变压器自身工作发热);水泵房要采暖;换热机房要采暖(有人值班);车库要采暖,不然太冷车不好启动(好车除外)。地下车库如果上部有建筑,实际埋在土里负荷较小,所以用环境温度直接算采暖负荷的话肯定够了。
其实采暖只是一部分,如果你地下车库不止一层,或者很大面积,造成平时排风需要补风,这个补风才麻烦,要用空调箱补风,还要做防冻处理。。。
回复
7楼
鸿业最新的负荷计算软件有地下室负荷计算的功能。可惜没见到有破解版的。要是车库足够深,在冻土层以下的区域,室内基本没什么负荷。注意不要直接把冷风补进来就没问题。
至于喷淋,预作用和电伴热都比较贵,一般甲方都不愿意做。
回复