【讨论】环网柜的继电保护
zrl007
zrl007 Lv.2
2005年11月15日 16:55:52
来自于继电保护
只看楼主

对于环网柜中,进线采用负荷开关时,可以加继电保护吗?如果加的话可以加什么保护?出线柜采用负荷开关加熔断器组合时,可以加继电保护吗?如果加的话可以加什么保护?哪位是高手,,讨论以下[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:02 编辑 ]

对于环网柜中,进线采用负荷开关时,可以加继电保护吗?如果加的话可以加什么保护?出线柜采用负荷开关加熔断器组合时,可以加继电保护吗?如果加的话可以加什么保护?哪位是高手,,讨论以下

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:02 编辑 ]
免费打赏
jia-1979
2005年11月15日 17:39:22
2楼
负荷开关必须是那种有辅助触点的才可以加继电保护,负荷开关有熔断器了还加什么继电保护啊
那不是多余吗
回复
xianliangli
2005年11月16日 09:00:36
3楼
还是不加最好.
回复
wuyanqing
2005年11月16日 11:07:24
4楼
画蛇添足
回复
zrl007
2006年01月04日 15:00:53
5楼
可供电局要求加啊,我也没有办法,那位高手这样做过?
回复
an_day
2006年01月04日 20:24:11
6楼
对于环网柜中,进线采用负荷开关时,可以加继电保护吗?如果加的话可以加什么保护?组合时,可以加继电保护吗?如果加的话可以加什么保护?哪位是高手,,讨论以下

环网出线柜采用负荷开关加熔断器加继保不是逼良为娼、脱裤子放屁吗。看看局里的高手有什么好的方案没有。
回复
shang-rila
2006年04月07日 13:32:50
7楼
如果局里非要你加,你可以先问他这样的保护要些什么?比如电流速断之类的。
然后再向综保厂家问问他们有没有这方面的装置。
回复
lhdlgmz
2006年04月07日 16:33:33
8楼

进线采用负荷开关时,加继电保护是不是想让负荷开关在故障是跳闸啊???!!负荷开关有这样的分断能力吗???
回复
wmingkai
2006年04月30日 10:26:40
9楼
回复
cape_xs
2006年05月08日 22:57:26
10楼
环网柜可以加继电保护,不过装设负荷开关的环网柜就不能加装继电保护装置,因为负荷开关的分断能力限制。如果供电局非要加装继电保护,就得考虑装设有断路器的负荷开关柜,而且继电保护装置最好采用自供电装置。不知你们设计的环网柜有否配套的断路器柜?
回复
colourcat_3392
2006年05月16日 12:55:21
11楼
那你就按他要求加贝,断线操作,反正一样,他当加了,你就当没有加
上级任务完成,对系统也没有影响
回复