如图所示,有没有这个得双电源供电方式,一路供电,一路备用,不采用单母线分段的方式,不采用联络柜,而是将两路进线都与一条母线连接,这样做可以么?如果不可以的画,是哪里出了问题,希望有人可以指点一下!
如图所示,有没有这个得双电源供电方式,一路供电,一路备用,不采用单母线分段的方式,不采用联络柜,而是将两路进线都与一条母线连接,这样做可以么?如果不可以的画,是哪里出了问题,希望有人可以指点一下!
2楼
楼主说的意思是:所有负载都接在同一段母线上,母线只有一段,对母线供电的电源有二个,是主备关系。
可以么?没什么不可以的,这样与三级供电的性质是一样的。唯一的依靠是这段母线,如母线出故障,所有负载都用不上电!
回复
3楼
那母线上会出什么故障啊?这种方案在供电局那边可以通过么?
回复
4楼
这种供电方式采用双电源没有意义,只要有一个母线断路器或母线隔离开关故障,要排除故障的话整条母线都得停电。所以这种方式多次一举!而且若双电源不同期,还会出麻烦 。
回复
5楼
双电源不同期,会出现什么麻烦啊?恳请您指教一下!
回复
6楼
就是二路电源同时供电,而频率不同的话就会发生事故
回复
7楼
我这两路电源不会同时供电的,是一用一备的关系!
回复
8楼
双电源还有哪些种?
回复
9楼
菜鸟问一个题外话,图中的进线柜和计量柜的CT是不是小了些???请高手解答
回复
10楼
好像是,多谢提醒!
回复
11楼
可以,供电方式为一用一备,可以参考民用建筑电气设计与施工图集
回复