我们设计配电房时都要用配电柜,我都是采用GCS,看有的设计采用GCK,不知这两种柜有何区别,是不是GCS好些,价格也贵一些,请教各位高人
我们设计配电房时都要用配电柜,我都是采用GCS,看有的设计采用GCK,不知这两种柜有何区别,是不是GCS好些,价格也贵一些,请教各位高人
2楼
两种个有各的特点了,还需要看甲方的要求了,其实区别不是很什么的了
回复
3楼
GCS MCC柜垂直母线1000A,GCS MCC柜垂直母线630A,是不是代表GCS好一些?
回复
4楼
垂直母线看制作能力,都能很大。
GCS单元高度只有160,GCK相对大些,新的GCK是200,老的有240。
所以GCS的MCC可装更多的回路。
但现在有些厂家直接把MNS经济型当作GCK生产(GCK5A),市场比较混乱。
两者的区别应该在于推进机构的设置上,GCS有旋转推进机构,抽屉的推入抽出由其控制。
GCK的推入抽出机构是大手柄,直接拉,不是旋转,更可靠一些。
MNS无推进机构,在断路器分闸后直接拉出就是了。
自从有了CCC,低压设备的产品型号就可是稀里糊涂了。
回复
5楼
非常感谢
回复
6楼
从柜型来说GCS比GCK高档一些,GCS的二次单独一个隔式,增加了维修的方便和安全.
回复
7楼
请问价格方面差异多大?
回复
8楼
相差不少呀!!兄弟!
回复
9楼
相差有没有20%,请回答,谢谢
回复
10楼
以下是引用hain在2005-11-16 11:08:37.0发表的内容:
如此不是GCK更难安装了!现在的断路器都是以80为单元,还是GCS来得方便一些!
回复
11楼
我认为GCS不是什么选进的东西,有些开关装在里面选一个单元装不下,一个半单元还浪费空间
还有1/2抽屉还是60度的机构,烦人
回复