小1.5HP空气源热泵热水器(LG压缩机)
jlx16xwj
jlx16xwj Lv.2
2010年08月05日 15:17:51
只看楼主

有没有谁做过空气源热泵热水器(LG压缩机QJ196HBA)的,高低压力都高 但排气温度也不高 环境28°下 50°出水时候高压有25kg 低压8kg 排气温度70° 电流5.3A 谁帮分析下原因?

有没有谁做过空气源热泵热水器(LG压缩机QJ196HBA)的,高低压力都高 但排气温度也不高
环境28°下 50°出水时候高压有25kg 低压8kg 排气温度70° 电流5.3A 谁帮分析下原因?
免费打赏
yzhchlan
2010年08月05日 15:44:26
2楼
请问楼主要分析什么原因?
50度出水,你说冷凝温度多高?
对应的压力在25kg应该比较正常的
回复
zaikuanj
2010年08月05日 18:54:09
3楼
高低压力都高 ,原因有可能是膨胀阀节流效果不好。
回复
jlx16xwj
2010年08月06日 09:02:49
4楼
如果是30+的环境下 55°的出水 高压将达到30kg (机组在30kg高压保护)
回复
jlx16xwj
2010年08月06日 09:04:13
5楼
系统用的是 1.6X730mm毛细管 R22=1100
回复
zygy
2010年08月06日 10:59:03
6楼
冷凝压力太高了!!!!!!!!!!!
回复
jlx16xwj
2010年08月06日 15:26:27
7楼
是不是冷凝器太小了?
回复
hqh1981
2010年08月07日 20:28:07
8楼
冷凝器太小了
回复
xiaoxin2000
2010年08月21日 14:46:58
9楼
用毛细管不好吧,应该用热力膨胀阀
回复
iloveki520
2010年08月30日 11:54:30
10楼
不知楼主的说的空气源热水器的冷凝器用的是套管式还是壳管式的,或许是盘管式的,考虑一下冷凝器的面积,还有循环的水量(套管式、壳管式),水温50度的话,机组压力一般在2.4Mp左右;水温60度,机组压力才28左右,如果冷凝器面积合理的话,机组压力还可以降低2.6Mpa。
回复
jlx16xwj
2010年08月31日 20:38:36
11楼
冷凝器是水箱内置盘管
回复

相关推荐