求教强电?
hjiex
Lv.2
2010年08月05日 11:43:14
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
当一个200A空开电流不够时,能否从旁边的空开并根线?有没有这种做法,见附图
当一个200A空开电流不够时,能否从旁边的空开并根线?有没有这种做法,见附图
免费打赏
hjiex
2010年08月09日 17:37:03
12楼
谢谢!你已经回复了
回复
yuehuawang2005
2010年08月09日 17:56:39
13楼
如果将空开由200安换成400安,进线肯定要更换,因为进线电缆的承载电流量应该大于空开的承载电流量,所以一定要换。
回复
hrrxx
2010年08月09日 22:41:37
14楼
未见过有这样的接法,400不够就换个4XX或630的位置不合可以改。
回复
二两凉面
2010年08月09日 23:05:22
15楼
3、4L正确