求教强电?
hjiex
hjiex Lv.2
2010年08月05日 11:43:14
只看楼主

当一个200A空开电流不够时,能否从旁边的空开并根线?有没有这种做法,见附图

当一个200A空开电流不够时,能否从旁边的空开并根线?有没有这种做法,见附图

空开疑问.jpg

免费打赏
hjiex
2010年08月05日 11:49:58
2楼
像这种做法会有什么后果,只临时用电,本人愚钝,请高手指教!
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年08月05日 12:16:07
3楼
不能
8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
回复
lingxuct
2010年08月05日 12:19:02
4楼
一个开关控制一条线路,不能用二个开关控制一条线路!
回复
hjiex
2010年08月05日 12:30:48
5楼
谢谢二楼、三楼的回复
临时用下有没有问题,能不能起分流作用,若是这种接法,能不能具体分析下,如200A空开的用电超过200A时,此开关会不会跳闸?
回复
hjiex
2010年08月05日 12:32:51
6楼
:$ 不好意思!应该谢谢三楼、四楼的回复才是,呵:)
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年08月05日 12:41:42
7楼
超过200A时开关肯定会跳,假设400A开关下带的负载电流超过500A,电流分流后,流过400A开关的电流小于400A时,起不到过载保护作用。我3楼那条就是临时用电规范,不要以为是临时用电,就可以随便乱来,出事故往往在这种地方,电的问题一定要万分小心。
回复
hjiex
2010年08月05日 12:57:16
8楼
超过200安时,没有起分流作用咯,电流没通过400安的空开
那现在只有把200安的空开换成400安空开,那200安空开处的进线要不要更换?谢谢!
回复
whlandwq
2010年08月05日 14:54:00
9楼
你这样能合闸吗?不是形成闭合回路了么?
回复
songjuan888
2010年08月06日 10:39:11
10楼
不能
回复
zxr2625
2010年08月06日 12:22:56
11楼
:time: :victory:
回复

相关推荐