宿舍办公楼这样的柱子截面可以吗
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2010年08月05日 00:11:44
只看楼主

3米7开间,跨度9米一跨,7米一跨。5层和四层的都有,请问边柱和中柱的截面尺寸 根据经验多少差不多。另外,像这种跨度,9米一跨 7米一跨,3700开间的四五层办公楼,柱子截面是否是满足计算就行,我做的是400X500的边柱(会不会偏小),还是要按受力方向400X600合适

2010年08月05日 08:10:11
2楼
建个模型计算一下。
回复
baggiosyz
2010年08月05日 08:47:15
3楼
早就建过计算过了,可是有些东西不是全靠计算来确定的,还有合理,经验等等
回复
cyh8110
2010年08月05日 09:50:07
4楼
两个方向差的有点大,立面允许的话,结构上两个开间并一间吧。边柱500x600的柱子试试,中柱要更大一些。老实说普通办公楼9米的跨度有点大了,不过也是没办法的事,呵呵~
回复
baggiosyz
2010年08月15日 22:34:26
5楼
为什么要结构上两个开间并一间呢
回复
cuikai8813
2010年08月16日 12:54:46
6楼
需要估个剪跨比才能估算出来!
回复
sjxmo
2010年08月17日 09:48:47
7楼
高,看不明了
回复
tandamin
2010年08月17日 09:54:19
8楼
综合考虑,建议边柱截面改为500*600
回复
zrxj1205
2010年08月17日 19:59:57
9楼
个人觉得有点偏小,轴压比能过吗
回复
baggiosyz
2010年08月18日 10:32:00
10楼
轴压比通的太过了,请注意,边上的开间只有3700啊。轴压比怎么会不够,远远足够。现在的问题确实是如4#所说的,结构上两个开间并一间的说法是否需要?
回复
双子竹
2010年08月18日 14:15:39
11楼
没看明白,什么意思?3700*9000的房间吗?在9000跨中间加一个柱子不行吗?
回复

相关推荐