以1000KVA的变压器为例,有的手册上低压出口断路器额定电流为1600A,而工业与民用配电设计手册上却说用额定电流2000A的,不知道那个正确,或者说用哪个比较多?
以1000KVA的变压器为例,有的手册上低压出口断路器额定电流为1600A,而工业与民用配电设计手册上却说用额定电流2000A的,不知道那个正确,或者说用哪个比较多?
2楼
广州供电局要求800KVA-1000KVA容量的变压器都用额定电流2000A的低压智能断路器《详细见广供电北(2005))44号文》
[
本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-4 17:22 编辑 ]
回复
3楼
两者都对,用1600A的额定电流,是不考虑变压器过载能力。。。1000kVA的0.4kV侧额定电流是1443A
要是考虑变压器的过载能力,那就要用2000A的开关。一般来说过载5%~20%,按最大的来算。1.2*1443=1731A。
回复
4楼
要用2000A的开关
回复
5楼
应该考虑适当的过载啊 所以选择2000A是正确的
回复
6楼
对啊 变压器可以过载运行的
回复
8楼
我认为还是选2000A 的比较正常啊,考虑过载能力呢
回复