低压断路器的选择问题
王永前
王永前 Lv.7
2010年08月04日 16:16:11
来自于断路器
只看楼主

以1000KVA的变压器为例,有的手册上低压出口断路器额定电流为1600A,而工业与民用配电设计手册上却说用额定电流2000A的,不知道那个正确,或者说用哪个比较多?

以1000KVA的变压器为例,有的手册上低压出口断路器额定电流为1600A,而工业与民用配电设计手册上却说用额定电流2000A的,不知道那个正确,或者说用哪个比较多?
免费打赏
pengdikun2010
2010年08月04日 17:21:09
2楼
广州供电局要求800KVA-1000KVA容量的变压器都用额定电流2000A的低压智能断路器《详细见广供电北(2005))44号文》

[ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-4 17:22 编辑 ]
回复
lujing9452
2010年08月05日 09:15:21
3楼
两者都对,用1600A的额定电流,是不考虑变压器过载能力。。。1000kVA的0.4kV侧额定电流是1443A
要是考虑变压器的过载能力,那就要用2000A的开关。一般来说过载5%~20%,按最大的来算。1.2*1443=1731A。
回复
songjuan888
2010年08月05日 11:02:33
4楼
要用2000A的开关
回复
姜振祥
2010年08月05日 13:23:58
5楼
应该考虑适当的过载啊 所以选择2000A是正确的
回复
woheni2010
2010年08月06日 23:49:18
6楼
对啊 变压器可以过载运行的
回复
jianghua0603
2012年06月29日 09:54:01
8楼
我认为还是选2000A 的比较正常啊,考虑过载能力呢
回复