制鞋的厂房,宽24M,长度100来米,通风的设计参数应该如何选择啊?
制鞋的厂房,宽24M,长度100来米,通风的设计参数应该如何选择啊?
2楼
厂房通风按照全面通风计算!(可以按照换气次数估算,详见设计手册)
回复
3楼
后来厂方和我联系,需要做的是全排风系统。请教楼上在哪里可以查到详细的规范和设计参数
回复
4楼
这方面没有经验,楼主问题解决了的话,把经验给大伙探讨探讨.
回复
5楼
在什么地点。如果在南方不存在冬天送风热风的话,建议可以考虑水直接蒸发式空调,是直流系统,一般换气次数可以达到20~30次/h
回复
6楼
谢谢大家的支持。地点在福建。甲方只需要排风。因为厂房内苯的浓度大,不能使用空调
回复
7楼
这种既要消除余热又要满足工艺要求的通风系统,得分别计算然后取较大者。
靠通风消除余热估计换气量不小于30次/小时。
至于要控制苯的最低浓度需要的通风量,你就要按照工艺参数来计算了。
回复
8楼
水直接蒸发空调是直流的,无回风,可以利用外窗、外门排风,在福州可以用,夏季还有制冷效果
回复
9楼
按照工厂通风设计,建议每小时排气次在20次以上,厂房体积x排气次数=排气量,并安装新风设备。
顺光风机(上海)公司,来自台湾,1963年成立于台北,40年来与台湾电子工业、塑胶工业、纺织工业、建筑行业一起发展,不断创新研发出可供空调、消防、产业、家庭使用的风机产品。产品包括壁式、屋顶式风机、空调全系列风机产品,轴流式风机,离心式风机,消防风机,透浦风机,水洗机,喷流风机、箱型风机以及废气洗涤塔、活性碳吸附塔、集尘器等产品。
后倾离心式送风机电子样本 http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=14789&way=2
轴流式抽送风机 电子样本 http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=14794&way=2
屋顶式通风机 电子样本 http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=14792&way=2
联系人:吴仰杭 ??:021-64147389 ?真:021-54178092 地址:上海市??路6666弄5?101
http://www.onlysw.com/onlysw/eb_flash/003/index.php?com_id=012280
回复
10楼
谢谢!不知有哪位高手有过这方面的实践
回复
11楼
鞋厂通风?非常简单啊
回复