由于排水管道的平面位置改变,管道埋深变得不够喇!
korterry
korterry Lv.8
2005年11月13日 20:22:47
只看楼主

道路排水管变更平面位置后,管顶至路床顶填方高度基本不足0.8M,如按设计要求达到填土密实度95%,将对已安装的排水管产生不利影响。 管道埋深(M) 管径+壁厚(M) 管顶至设计路面(M) 管顶至路床顶(M)W4#27 1.55 0.885 0.665 0.035W4#38 1.91 0.885 1.025 0.395W4#25 1.96 0.885 1.075 0.445W4#36 2.63 0.885 1.745 1.115

道路排水管变更平面位置后,管顶至路床顶填方高度基本不足0.8M,如按设计要求达到填土密实度95%,将对已安装的排水管产生不利影响。
管道埋深(M) 管径+壁厚(M) 管顶至设计路面(M) 管顶至路床顶(M)
W4#27 1.55 0.885 0.665 0.035
W4#38 1.91 0.885 1.025 0.395
W4#25 1.96 0.885 1.075 0.445
W4#36 2.63 0.885 1.745 1.115
Y8#36 2.23 1.095 1.135 0.505
Y7#36 2.26 1.095 1.165 0.535

该如何处理啊?请教各位前辈,高手!
免费打赏
lw7955
2005年11月24日 20:11:44
12楼
如果不考虑经济的话,而且还不想变更光到的设计高程,我想就只有在路面修好后进行顶管施工
回复
suntuolin
2005年11月27日 14:40:51
13楼
是不是也可以采用回填石粉30cm后使用水稳料的做法呀。我们这里就是这样做的。
回复
代8d
2005年11月28日 16:05:53
14楼



这样做不可以吗?
多方便啊?
回复
chenzongshao18
2005年11月28日 22:23:50
15楼
对呀,就是混凝土包封就可以了,简单!!!!!!!!!!!!!!!







回复
lekay
2005年11月30日 16:44:23
16楼
楼主的情况需要处理吗,规范上不是要求覆土70cm,既然有70cm的覆土,其他问题就应该是施工单位自己处理吧。
回复
lwb990
2005年12月03日 17:54:29
17楼
除了第一个井位其余都可以采用5楼的建议,但是第一井管顶至路床顶只有0。035m呀!想来只有改圆管为方管了
回复
zhyudouer
2005年12月04日 00:26:37
18楼
不知楼主的路面结构层多厚?如果路面高于管顶0.7米的话,也不用混凝图满包,可以先将管道顶多回填些土,待填土压实后再铲除至设计路基要求高度,这样就可满足覆土压实度要求了,有实践证实可行。
回复