由于排水管道的平面位置改变,管道埋深变得不够喇!
korterry
korterry Lv.8
2005年11月13日 20:22:47
只看楼主

道路排水管变更平面位置后,管顶至路床顶填方高度基本不足0.8M,如按设计要求达到填土密实度95%,将对已安装的排水管产生不利影响。 管道埋深(M) 管径+壁厚(M) 管顶至设计路面(M) 管顶至路床顶(M)W4#27 1.55 0.885 0.665 0.035W4#38 1.91 0.885 1.025 0.395W4#25 1.96 0.885 1.075 0.445W4#36 2.63 0.885 1.745 1.115

道路排水管变更平面位置后,管顶至路床顶填方高度基本不足0.8M,如按设计要求达到填土密实度95%,将对已安装的排水管产生不利影响。
管道埋深(M) 管径+壁厚(M) 管顶至设计路面(M) 管顶至路床顶(M)
W4#27 1.55 0.885 0.665 0.035
W4#38 1.91 0.885 1.025 0.395
W4#25 1.96 0.885 1.075 0.445
W4#36 2.63 0.885 1.745 1.115
Y8#36 2.23 1.095 1.135 0.505
Y7#36 2.26 1.095 1.165 0.535

该如何处理啊?请教各位前辈,高手!
免费打赏
bullet
2005年11月14日 11:07:33
2楼
混凝土满包
回复
korterry
2005年11月14日 15:48:11
3楼
谢谢!
回复
korterry
2005年11月14日 15:51:24
4楼
照这样算,覆土要1.33米啊!
回复
lb_lin_gzb
2005年11月15日 16:45:10
5楼
建议有:
1、整体用砼包管。
2、在道路路面修复时加筋,并将旁边一板块路面一并修复。
当然,两种措施一并实施,效果更好!
以上意见仅供参考,但有实践经验。
回复
korterry
2005年11月16日 16:11:28
6楼
to lb_lin_gzb:
唔该晒你!
回复
lb_lin_gzb
2005年11月16日 20:23:58
7楼
能够帮得到忙,就无所谓啦!多乜谢呀!
回复
korterry
2005年11月23日 03:08:20
8楼
设计覆土不是指管顶到路面吗?
回复
lb_lin_gzb
2005年11月23日 14:33:13
9楼
覆土厚度是管顶至路面
埋深是路面至管内底
但我的经验是经常在路面还没有完成时,管道已经受到外力影响,所以一般在设计时都考虑覆土厚度以路床为准。仅个人意见。
回复
diandian-67
2005年11月23日 17:01:03
10楼
如果考虑施工原因,那管道会埋得很深。
我们的经验是:
只考虑使用情况,施工时施工单位自己想办法解决。
回复
pzhwutom
2005年11月24日 08:13:36
11楼
如果可能,把圆管改为长方形现浇钢筋混凝土箱涵,以等面积折算,降低箱涵高度,高度民主增加其宽度.