请教变频器是如何节能的?
smnyz
smnyz Lv.3
2010年08月04日 13:12:04
只看楼主

例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确

例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?
如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?
不知道问的是不是很准确
免费打赏
yjig
2010年08月04日 20:09:18
2楼
变频器不仅不能节能,而且还多耗电能。
不过在特定的条件下,它可以作为节能的工具,前提是你的(循环或冷却)水泵的压力偏高,或流量偏大,存在浪费现象,并不得不用阀门进行调节。如果此时采用变频降速,对压力或流量进行适当的限制,是可以节能的。
如果你的水泵压力、流量并不偏高,并未用阀门进行调节,此时采用变频进行控制,反而是多耗电能。
回复
smnyz
2010年08月04日 23:02:11
3楼
用阀门调节流量的同时泵的电功率是不也下降了吗?此时如果用变频降速省的电功率和用阀门调节省的电功率哪个多,怎么计算?谁能提供相关的书籍啊
回复
sushibo4321
2011年04月15日 16:25:58
4楼
变频器节能是有条件的,
回复
zhsw512_163.com
2011年05月02日 17:32:50
5楼
学习了,以前不懂。现在似懂非懂了
回复
xjw2006
2011年05月11日 07:09:20
6楼
风机,水泵属于三次方负载,流量与转速成正比,压力(扬程)与转速的平方成正比,功率与转速的三次方成正比,变频节能的原理是,流量下降(转速)10%,功率下降超过10%,自己算算好了。前提是工艺上需要调节流量或压力。
回复

相关推荐