请教:景观水电设计的合理性
wu2jun4xuan1
2010年08月04日 11:58:27
只看楼主

景观水电设计相对建筑水电设计要简单些,但是我们搞景观的,在水电的课程上基本没有怎么接触,导致在这方面知识的匮乏。在景观行业,对于单纯做景观设计和施工的,有专业人士做相应的工作,体会不到这方面知识的匮乏。我是做景观设计管理的,对景观水电方面的知识只能是在网络和书籍上进行了解和学习,但是在系统图这块还是很多不懂,所以无从知道水电设计的合理性。借这个机会向景观水电的高手们请教学习。我也在论坛的园林水景里面找了,很多涉及水电的话题都是私聊,都加进QQ里面了,我觉得有问题大家共同探讨,相互学习,在论坛里面可以将很多问题体现出来,大家也可以找到自己类似问题,解决自己的需要。

当然,不可能一下就能学会这方面的知识,但是大体能够在审图时使用就行了,希望大家多多支持。如果有业务的话,也可以找到在论坛上比较厉害的人合作。
由于非专业人士,表述上的问题,请大家见谅。
请教如下(详后附图):如何判断该系统图的合理性:每条线路大体怎么推算其合理性?线路在汇合后怎么知道其合理性?在园林照明涉及中应重点注意些什么?
图1.jpg 图2.jpg 图3.jpg

图1.jpg


图2.jpg


图3.jpg

免费打赏
阿海
2010年08月04日 12:40:50
2楼
没有绝对的合理与不合理,关键要看你要实现的功能,比如图中是否需要每个回路设自动控制装置等
回复
6510fj
2010年08月04日 13:55:55
3楼
必须注意安全很重要,首先要保证接地安全,计算准确
回复
zhangyi96158
2010年08月04日 16:11:30
4楼
1 配电控制箱
1.1 配电控制箱数量的确定
景观面积不是很大,供电半径不是很大(一般不超过200 m),而且负荷容量也不是很大时,应设一台配电控制箱为宜。如果景观中有水泵需要控制,也应尽量和照明配电箱放到一个箱体内。如果供电半径超过200 m,就要相应地增加配电控制箱的个数。
1.2 照明回路控制原则
景观照明控制应本着节约用电,以重大节日、周末、平时三种照明场景来进行控制为基本原则。
1.3 配电控制箱安装位置
1)配电控制箱安装在靠近电源附近,并能方便地敷设配电电缆进线出线。
2)配电控制箱不能安装在容易积水的低洼处。
3)配电控制箱安装位置以不影响重点景观为宜。如果条件受限,尽量利用植物进行必要的遮挡。
4)配电控制箱安装位置应考虑维修人员能方便地对箱内设备进行检修和更换。
2 电缆选择、保护
2.1 电缆选择
1)电缆截面的选择,一般情况下,线路距离不长、电流较大时,可按电线、电缆的安全载流量选择截面,再按允许电压损失校验。
2)当线路距离长达几百以上,应考虑按允许电压损失来选择截面,再按安全载流量和机械强度要求校验截面。
3)对地形起伏较大、挡距较大的线路,除按安全载流量和允许电压损失选择外,必须校验机械强度。
4)配电线路中性线(零线)截面的选择:三相四线制的中性线截面不小于相线截面的50%;单相两线制的中性线应与相线同截面;接有气体放电灯(如荧光灯、高压汞灯和高压钠灯等功率因数较低)的三相四线制线路中,线路中含有以三次谐波为主的高次谐波电流,故中性线的选择应按照最大一相的相电流来选择。中性线应与三根相线的截面一样大小。
2.2 电缆保护
照明线路及照明电器在电气故障时,为防止人身电击、电气线路损坏和电气火灾,应装设短路保护、过负载保护及接地保护,用以切断供电电源或发出报警信号。为达到此目的,一般采用熔断器、断路器和剩余电流保护器进行保护。剩余电流保护器的最显著功能是接地故障保护,其漏电动作电流一般有30 mA,50 mA,100 mA,300 mA,500 mA等,带有过载和短路保护功能的剩余电流保护器也称漏电断路器,是具有漏电保护功能的断路器。


[ 本帖最后由 zhangyi96158 于 2010-8-4 16:18 编辑 ]
回复
zhangyi96158
2010年08月04日 16:15:09
5楼
就目前景观照明建设与运行来看,无论从现有照明设施安全的现状,还是从管理维护的水平来看都存在着较大的隐患,因此,景观照明灯具安装必须符合下列规定。
(1)每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大干2M 0;
(2)在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上;
(3)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
如今景观照明的安全隐患的内容主要体现在以下几点:控制箱未采用户外型,不能防水、防尘,箱内有杂物、多尘土,有的箱体锈蚀较严重,有的箱内接线排已锈蚀,导线老化严重;开关电器布置拥挤,母线排或接线端子等不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离小于3ram;PE排、N排设置不清晰、接线不规范。PE线截面过细;色标未采用黄绿色;1个端子压接多回线;多股线不涮锡;压线无弹簧垫片;逆方向压线等;室外明敷管路采用室内暗盒,不防水、又无泄
水孔,暗管明敷明设;强、弱电钱路无电气分隔,如有的工程广播线与照明配电线路共线槽;在人行道等人员来往密集场所安装的庭院式无围栏防护灯具,安装高度距地面小于2.5m;双固定位改为单螺栓固定,普遍存在灯具松动、位移、积灰、锈蚀现象;金属构架和灯具壳体无接地保护;灯具防护等级不满足要求,一些草坪灯、埋地灯底座已进水;日常运行维护不够规范。
应采取的规范措施主要有以下几点:
在配电箱、柜的选型与设置方面,为防止人、动物与带电部分的任何接触,所有电气应安装在配电箱、柜中;配电箱、柜的门应牢固、上锁;电缆的绝缘特性不应小于其使用电压、工作电流及环境条件下的常规预期使用寿命。照明供配电回路为避免当回路或设备中发生带电部分与外露可导电部分或保护导体之间的故障时,带来人身安全危险和建筑物电器火灾事故,应装设短路保护;25OW及以上照明装置宜在每个灯具处设短路保护,断路器整定值应正确,能在故障时自动切断照明供电,其切断时间宜不超过5秒。对照明设施防尘防水要求,日的无疑是保证正常运行。防意外电击和提高设备使用寿命。对照明灯具的防护等级IP值的要求,室外安装的灯具不应低于IP 55;在有遮挡的棚或檐下灯具可选用IP54;埋地灯具不应低于IP67;水中使用的灯具应为Ip68。室外照明配电箱、控制箱不应采用室内一般配电箱、控制箱,其防护等级不应低于IP44。


[ 本帖最后由 zhangyi96158 于 2010-8-4 16:18 编辑 ]
回复
lin_jianxiong
2010年08月04日 16:25:39
6楼
室外线路控制开关采用漏电保护器,容易容易跳闸。
回复
fuhuanpretty
2010年08月04日 21:00:34
7楼
:) 发现自己不能下载了。这个推荐可以加分不?
回复
48423qiwei
2010年08月05日 07:30:07
8楼
采用漏电保护器,容易容易跳闸。
回复
jiaxing_lin
2010年08月05日 09:15:52
9楼
温馨提示:文中有些错字。不过内容详细,谢谢分享
回复
276287702
2010年08月05日 09:36:36
10楼
请教如何计算电缆的工程量,在每盏灯的位置预留的长度是多少?复杂地形比平坦地形要多用的长度?本人现在要计算一个工地的水电工程量,是第一次接触,连电气图纸都看不懂:Q
回复
hchaaahm
2010年08月05日 10:49:29
11楼
建议现实中找个师傅比较靠谱。
初学肯定有很多问题的,网上的答复没有这么及时。
回复

相关推荐