风机盘管前装三通阀节能么,对主机的运行有什么影响
webo
webo Lv.3
2010年08月04日 10:58:29
来自于中央空调
只看楼主

请高手解答下

请高手解答下
免费打赏
cnbbzz
2010年08月04日 12:45:29
2楼
忘了,我同学研究过的,有机会去看看ITT的小红学校一书。
回复
adingkgb
2010年08月08日 11:45:10
3楼
电动三通调节阀动作时,将盘管进出水短路,减少盘管进出水量,但系统总体流量变化不大(因为盘管本身存在水阻,所以实际上还是有变化的),对其他末端设备的影响(动态水力失调)稍小
适用于主机对定流量工况有较高要求,无变流量功能的系统。

这和电动两通调节阀的情况不同。
回复
chenyu2007818
2010年08月09日 09:39:16
4楼
学习中
回复
shw138
2010年08月09日 17:15:31
5楼
现在少人用三通阀,因为价格问题,就台湾的人,就喜欢用这玩意。不过现实中三通阀是有非常大的好处的,例:有一个三台风柜(车间用,产品要恒温恒湿)+80台风盘(办公等其它区域)的工地,盘管和风柜前全是用二能阀,好了,问题来了,在车间工状达到稳定后,要关比例积分阀了,这时机房的压差调节阀还是关上的,在压力到了6公斤时才开始开,面且开也要一个过程,比例阀这时己经关得差不多了,这时阀的的流速大高,以至声音很大,差不多整个厂区都可以听见,我想如果是三通阀的话不会出现这情况。
回复
txmtom
2010年12月24日 15:19:01
6楼
肯定三通阀效果好些 难道就是因为造价实际用的不多?
回复
xuxindan2001
2011年01月06日 15:47:59
7楼
三通调节阀使用的效果好,对水泵运行好,管路冲击小水平水利失调会小一些,对房间内温度控制更精确
回复
lingxing1
2011年01月07日 11:19:49
8楼
感觉现在很少见到三通调节阀了,好像比两通阀贵好多,效果不知怎样,哪位能详细说说:)
回复
suming0759
2011年01月07日 14:53:33
9楼
去年一个宾馆用过,风机盘管回水管上装的就是电动三通阀,不装电动二通阀,每层冷水管采用同程,主管上不再安装压差旁通阀
回复
suming0759
2011年01月07日 15:33:27
10楼
我想主要是考虑水泵是定流量的,宾馆这种情况末端开启数量变化性却挺大,时间又不固定,压差旁通那玩艺有压力范围,不是很懂得掌控,免得阀门关闭时水量变化太大不好控制,关闭时也响
回复
feifei0799
2011年01月10日 16:44:30
11楼
我们做别墅就是采用主管不安装压差旁通阀,而是风机盘管上装电动二通或三通(按一定比例)
回复

相关推荐