我这有两台11KW的电机,不是同时启动,但是是同时用的,还有一些照明,请问该怎么选择变压器哪,选择变压器是根据计算电流,瞬间启动电流,还是设备功率选择哪,谢谢
我这有两台11KW的电机,不是同时启动,但是是同时用的,还有一些照明,请问该怎么选择变压器哪,选择变压器是根据计算电流,瞬间启动电流,还是设备功率选择哪,谢谢
2楼
单独为22KW配变压器?加上照明能有多大容量。配什么鸟变压器。
回复
3楼
有钱,你们选择什么样的变压器呀,没用过,学习学习,哈哈
回复
4楼
钱多了就选变压器吧,钱更多的话可以选两个变压器,并列运行,安全可靠啊
回复
5楼
建议50kVA即可,不用谢.
回复
6楼
单独为22KW配变压器?加上照明能有多大容量。根本不需要配什么变压器。
回复
7楼
50KVA足以
回复
8楼
我这从外面过来的是高压,得降压,不得用变压器嘛
回复
9楼
有一点不同意见,提出来供大家商讨。
因为你的用电器数量少,不仅是需要考虑总的工作容量,还需要考虑你的设备中较大容量的设备的起动问题。如果你的11KW电动机是直接启动的话,变压器容量不应低于直接起动的设备容量的5倍。也就是说你所配的变压器容量不应低于55KVA,建议选用80KVA变压器。
回复
10楼
同意9楼意见。
回复