变压器选择
liweiwei1235
2010年08月04日 10:13:07
来自于变压器
只看楼主

我这有两台11KW的电机,不是同时启动,但是是同时用的,还有一些照明,请问该怎么选择变压器哪,选择变压器是根据计算电流,瞬间启动电流,还是设备功率选择哪,谢谢

我这有两台11KW的电机,不是同时启动,但是是同时用的,还有一些照明,请问该怎么选择变压器哪,选择变压器是根据计算电流,瞬间启动电流,还是设备功率选择哪,谢谢
免费打赏
hjh268
2010年08月04日 11:02:11
2楼
单独为22KW配变压器?加上照明能有多大容量。配什么鸟变压器。
回复
zoombie
2010年08月04日 11:31:48
3楼
有钱,你们选择什么样的变压器呀,没用过,学习学习,哈哈
回复
lijie28929086
2010年08月04日 11:54:19
4楼
钱多了就选变压器吧,钱更多的话可以选两个变压器,并列运行,安全可靠啊
回复
dgqg7263
2010年08月04日 15:50:16
5楼
建议50kVA即可,不用谢.
回复
kxm69
2010年08月04日 17:40:28
6楼
单独为22KW配变压器?加上照明能有多大容量。根本不需要配什么变压器。
回复
笨笨一号
2010年08月04日 18:38:07
7楼
50KVA足以
回复
liweiwei1235
2010年08月05日 10:35:56
8楼
我这从外面过来的是高压,得降压,不得用变压器嘛
回复
yhwqqqqq
2010年08月05日 11:04:24
9楼
有一点不同意见,提出来供大家商讨。
因为你的用电器数量少,不仅是需要考虑总的工作容量,还需要考虑你的设备中较大容量的设备的起动问题。如果你的11KW电动机是直接启动的话,变压器容量不应低于直接起动的设备容量的5倍。也就是说你所配的变压器容量不应低于55KVA,建议选用80KVA变压器。
回复
hanbing811822
2010年08月05日 11:17:57
10楼
同意9楼意见。
回复

相关推荐