向大家请教几个问题:1.框架结构,下面用矩形柱子,上面用异型柱子(L、T型),矩形柱子将异型柱子包在其面积之内,这样做是否可行呢?这种情况设计的时候又要注意些什么问题?2.PKPM算出来的异型柱配筋面积准吗?我试算了一个模型,L、T、十字型的犊可以算,但是Z型的数据文件是可以通过,但是配筋却乱七八糟。我是用TAT算了,请问有什么方法解决吗?请高手不吝赐教!谢谢先了!!!

向大家请教几个问题:
1.框架结构,下面用矩形柱子,上面用异型柱子(L、T型),矩形柱子将异型柱子包在其面积之内,这样做是否可行呢?这种情况设计的时候又要注意些什么问题?

2.PKPM算出来的异型柱配筋面积准吗?我试算了一个模型,L、T、十字型的犊可以算,但是Z型的数据文件是可以通过,但是配筋却乱七八糟。我是用TAT算了,请问有什么方法解决吗?

请高手不吝赐教!谢谢先了!!!
免费打赏
duxinzhen_82
2005年11月13日 15:00:00
2楼
自己顶下!免得帖子沉下去了!
回复
duxinzhen_82
2005年11月13日 15:02:13
3楼
自己顶下,免得帖子沉下去了!
回复
thank2
2005年11月13日 20:14:27
4楼
如果计算能通过,须注意以下问题:
1、矩形柱上一层的异型柱最好纵筋箍筋均放大50%或更多,箍筋全长加密。
2、异型柱轴压比不应大于0.6(6度),0.5(7度),0(8度)。
3、能不用最好不用。
4、仅供参考,自己还要进一步思考。
回复
thank2
2005年11月13日 20:15:49
5楼
hjg
回复
天柱
2005年11月13日 20:59:25
6楼
1可行
2PKPM算出的L、T、十字型纵筋量还可以,轴压比控制得不够严,箍筋偏少,另异形柱梁柱节点PKPM不给算。
异形柱规程编制组开发的CRSC软件可接力PKPM进行配筋,解决了上述问题,结果直接给出钢筋根数、直径、箍筋加密区长度、箍筋间距、等。
Z形柱建议用两个L形柱代替。

CRSC软件见下面网站介绍

http://www.kingofjudge.com
回复
duxinzhen_82
2005年11月14日 10:14:26
7楼
十分感谢4楼和6楼的朋友!
再请教6楼朋友,你说的CRSC我也下载安装了,但是为什么在接力PKPM的TAT数据的时候,无法运行?出现“SSCAII 不能计算此截面的 Ix,Iy !”着是怎么回事呢?
回复
天柱
2005年11月14日 14:43:32
8楼
无论是L、T还是+字形截面柱,均要在PMCAD中用“+”形输入,即用kind=6的类型来输入,用其修改成L或T,就是有一或二方向肢伸出长度为0
回复
shuochg
2005年11月14日 16:44:24
9楼
我们这里一般来说轴压比不超过0.85(非抗震)
回复
wang102cn
2005年11月14日 16:47:35
10楼
矩形柱包住异形柱是可以的,PKPM算异形柱,配筋也是可以的,要注意的内容是看看当地的异形柱规程。
回复
duxinzhen_82
2005年11月15日 08:59:54
11楼
想大家请教,对于Z型柱子,大家是用什么方法,什么软件来计算的?