35kV主变高压侧、低压侧相序全反,影响运行么?
yumengtt
yumengtt Lv.2
2010年08月04日 09:18:17
只看楼主

35kV主变高压侧、低压侧相序全反,影响运行么?35kV、10kV母线桥制作时未考虑倒相问题,现在导致主变高压侧进线端A相、C相接反,主变低压侧A相、C相也接反,这样会不会反反得正呢?对差动保护又会有什么样的影响?请高手指教!谢谢!

35kV主变高压侧、低压侧相序全反,影响运行么?
35kV、10kV母线桥制作时未考虑倒相问题,现在导致主变高压侧进线端A相、C相接反,主变低压侧A相、C相也接反,这样会不会反反得正呢?对差动保护又会有什么样的影响?

请高手指教!
谢谢!
免费打赏
yumengtt
2010年08月04日 10:56:39
2楼
有人遇到这样的情况吗?怎么没人回答:(
回复
wangyoujiasunjin
2010年08月04日 11:37:09
3楼
对运行没有影响,对差动保护也没有影响。碰到这种情况。
回复
yumengtt
2010年08月04日 11:38:58
4楼
回复
z1g2d3
2011年05月05日 13:32:45
5楼
对运行不会有任何的影响