求助各位大虾!!!
dawenqing
dawenqing Lv.4
2010年08月04日 07:59:11
只看楼主

我公司有一间1000级洁净室,近日决定更换18台车间的HAPA,但是小弟不清楚相关标准,例如HAPA的送风速的下限;送风量的规定等。1000级洁净室的HAPA过滤效率需要达到99.995%吗? 现我的FFU风速调到最大了,测量出来的送风速大都为0.6m/s,这样的HAPA应该更换吗? HAPA尺寸:1170*570*70,初阻力:120P. 求各位大虾指教!

我公司有一间1000级洁净室,近日决定更换18台车间的HAPA,但是小弟不清楚相关标准,例如HAPA的送风速的下限;送风量的规定等。1000级洁净室的HAPA过滤效率需要达到99.995%吗? 现我的FFU风速调到最大了,测量出来的送风速大都为0.6m/s,这样的HAPA应该更换吗? HAPA尺寸:1170*570*70,初阻力:120P. 求各位大虾指教!
免费打赏
ysyeagle118
2010年08月04日 11:33:22
2楼
1.确定是否更换高效主要根据其阻力来的,超过初阻力的2倍即可更换,洁净室的高效一般情况下不超过两年换一次.
2.FFU用的无隔板高效过滤效率为99.995%,即H14级
3.目前最大风速为0.6m/s,从风速这个指标看目前高效还能满足洁净室要求的,一般情况下洁净室FFU设计的平均风速为0.45m/s
4.高效目前好像没有送风速下限说法,一般设计风速为0.3-0.6m/s,有额定风量的要求,像1170*570*69 的无隔板高效,设计计算时额定风量取1200.
5.不知道你用的是哪家的无隔板高效,据我的经验,初阻力实为120Pa的无隔板高效国内没几工厂能作到,基本上实测初阻力都在160-200PA
-----------------------------------
非专业过滤器研究人士,以上回答供参考。
更多相关知识,请参看:
http://bbs.co188.com/content/0_198621_1.html
回复
jackydong
2010年08月05日 10:40:05
3楼
同意。

但是1000级系统用FFU的话,平均风速能达到0.45就可以。因为系统设计的时候基本是按照这个参数设计的。
不用更换。
回复
dawenqing
2010年09月13日 17:39:36
4楼
谢谢!!
我的这个洁净车间自从2005年投产后,HEPA就没有更换过!!!现在只不过要将其中的一小部分改造才申请更换HEPA的,我察看了其品牌标签,生产HEPA 的厂家是 富泰。这种过滤器的滤料是采用进口玻璃纤维材质的,国产的很难达到初阻力这么小的。另外,请问更换与否的依据还用考虑是否漏风吗?测量漏风与阻力的工具大概要how much?
回复
jiming_m
2011年04月04日 19:23:28
5楼
新手路过,
留步阅读,
学习一下,
以后备用,
在此感谢。
回复

相关推荐