消防水箱的设置,满足最不利点消火栓静压如何确定?
sxtyyxy
sxtyyxy Lv.2
2010年08月04日 07:13:57
只看楼主

消防水箱的设置,满足最不利点消火栓静压如何确定?高层大于100米的建筑要求是15米,小于100米的建筑是7米,有何依据?例如99.9米的高层建筑和100.1米的高层建筑为什么在最不利点消火栓处静压相差8米?那么多层建筑最不利点消火栓静压又应该是不小于多少?规范也没做具体要求。盼复!

消防水箱的设置,满足最不利点消火栓静压如何确定?
高层大于100米的建筑要求是15米,小于100米的建筑是7米,有何依据?例如99.9米的高层建筑和100.1米的高层建筑为什么在最不利点消火栓处静压相差8米?
那么多层建筑最不利点消火栓静压又应该是不小于多少?规范也没做具体要求。
盼复!
免费打赏
mingkaihuang
2010年08月04日 09:00:30
2楼
学习中
回复
showip
2010年08月08日 15:24:39
3楼
:time:
回复
ydh1981
2010年08月08日 23:35:43
4楼
这些数据时编写规范的专家研究出来的。
至于99.9m和100.1m这个问题,首先100.1m的建筑基本不会出现,建筑专业会因为超过100m而将建筑防火设计适当加强,超0.1m就需要付出超50或100m的同样代价,正常的建筑专业都不会这样做。

多层建筑对消防水箱静压没特殊要求,只需要最不利消火栓可以重力流出水就可以。但要注意规范在消防水箱条文的上一条,有可能要启泵哦
回复
charles1016
2011年07月05日 12:54:56
5楼
楼上讲的有些道理,能不能再详细点啊。
回复
banruos
2013年07月11日 13:23:13
6楼
嗯,对啊 ,学习中!还可以再讲一点儿!
回复
葱爆羊肉
2013年09月22日 10:28:08
7楼
严格从规范讲,GB50016-2006中,8.4.4.2条文说明“消防水箱尽量采用重力自流式,并设置在建筑的顶部(最高位置),且能满足最不利点消火栓栓口的静压要求”,就算取充实水柱7m,那静压怎么也要10m,也就是说,至少要架高10米,试问有多少个多层能满足?所以,除了审图明确不提的地区,不然恐怕多层严格按规范来说,基本都只有设稳压。
而高规因为有7m的说法,反而有时候可以不设稳压,虽然矛盾,但是严格按规范来抠,结论确实如此。
回复