看无梁楼盖的技术规程,柱周围的楼板实心区域在冲切破坏锥体地面线以外不应小于ho/2+100,请问根据受力岛原理,还需要遵守这条规定吗。箱体的无梁楼盖的施工图中肋梁支座负筋标注的长度是从哪里开始算起?暗梁的负筋标注的长度是从哪里开始算起?轴线还是暗梁边?[ 本帖最后由 epsoon1 于 2010-8-3 18:09 编辑 ]
看无梁楼盖的技术规程,柱周围的楼板实心区域在冲切破坏锥体地面线以外不应小于ho/2+100,请问根据受力岛原理,还需要遵守这条规定吗。
箱体的无梁楼盖的施工图中肋梁支座负筋标注的长度是从哪里开始算起?
暗梁的负筋标注的长度是从哪里开始算起?轴线还是暗梁边?
[
本帖最后由 epsoon1 于 2010-8-3 18:09 编辑 ]
2楼
看无梁楼盖的技术规程,柱周围的楼板实心区域在冲切破坏锥体地面线以外不应小于ho/2+100,请问根据受力岛原理,还需要遵守这条规定吗。
虽然计算上不用,但我觉得还是得遵守,因为此处有应力集中。
箱体的无梁楼盖的施工图中肋梁支座负筋标注的长度是从哪里开始算起?
你可以自己写入说明,程序好象是从轴线算起的。
暗梁的负筋标注的长度是从哪里开始算起?轴线还是暗梁边?
同上。
回复
3楼
谢谢了,最好还是遵守,要不然审图的时候会麻烦一些。
呵呵,标注的长度从哪里算起,也找不到相关的资料。
回复