为什么说带有热磁脱扣的断路器不能用作过载保护?
为什么说带有热磁脱扣的断路器不能用作过载保护?
免费打赏
lingxuct
2010年08月04日 12:41:49
2楼
断路器内热保护的灵敏度达不到对电机过载保护的要求,且整定调整较困难,所以,断路器一般不能作电机的过载保护,电机的过载保护需要单独装。
回复
chywang007
2010年08月04日 13:01:16
3楼
学习学习
回复
dongmei0513
2010年08月05日 17:41:23
4楼
学习啦.....
回复