哪些系列的漏电开关没有过流保护功能
yxycxk1
yxycxk1 Lv.2
2005年11月12日 11:46:41
只看楼主

哪位高手能告诉我:有哪几个系列的漏电开关没有过流保护功能,很急

哪位高手能告诉我:有哪几个系列的漏电开关没有过流保护功能,很急
免费打赏
yzj_xj
2005年11月12日 15:01:50
2楼
漏电开关也叫漏电断路器,过流保护功能任何一个系列都有,单独的漏电保护器是没有过流保护功能的。
回复
家辉
2005年11月12日 17:12:25
3楼
这个你需要仔细去研究各厂家的样本了;有些是需要你提出要求,看你漏电附件和什么样的开关配合了;一般都是有过流保护的。
回复
luoqing
2005年11月12日 18:13:43
4楼
不带过电流保护的剩余电流动作断路器
  国内生产的主要型号有DZL43(FIN)、NFIN、AB62、AB63、DZL18、DZL29、DZL31、DZL33、DZL38、LK28、DLB和DBL等系列及类似的剩余电流断路器。
回复
小庄
2005年11月12日 19:07:57
5楼
缺乏的就是市场啊.

  
回复
金霸王
2005年11月12日 22:53:02
6楼


旧产品,比较小人用.
回复
金霸王
2005年11月12日 23:00:59
7楼
可参考这个http://www.fsfulin.com.cn/FLK16-30.htm.
回复
yxycxk1
2005年11月15日 16:51:26
8楼
谢谢各位高手了。