高大厂房可以采用双百叶送风吗?
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2010年08月03日 15:55:29
来自于中央空调
只看楼主

双百叶风口可以安装在层高8米的工业厂房吗?送风管底标高为5.80米,双百叶安装在风管底送热风,可以达到要求吗?

双百叶风口可以安装在层高8米的工业厂房吗?送风管底标高为5.80米,双百叶安装在风管底送热风,可以达到要求吗?
免费打赏
dinglianjun2009
2010年08月11日 10:12:06
2楼
估计比较困难,除非风速设计的很大
用旋流风口呗
回复
wangxiuqiao2000
2010年08月11日 17:10:56
3楼
估计比较困难,除非风速设计的很大
回复
lxjqqq
2010年12月19日 10:14:02
4楼
通常安装于管道或侧墙上作侧送风口,.双层百叶风口有两层可调节角度的活动叶片,短叶片用于调节送风气流的扩散角,也可用于改变气流的方向;而调节长叶片可以使送风气流贴附顶棚或下倾一定的角度(当送暖风时),但此厂房标高过高,除非出口风速设计很大,否则风速会衰减很快!建议用旋流风口
回复
高飞展翅
2010年12月19日 14:24:57
5楼
应该没有问题,主要看你的送风风速,和送风余压只要这两项指标没有问题是可以的,
回复
ctangx
2010年12月20日 09:26:07
6楼
估计比较困难,除非风速设计的很大,但噪声又上去了
回复
boboaneric
2010年12月20日 12:02:47
7楼
建议采用喷射式送风口
回复
mickymousehft
2010年12月20日 14:59:52
8楼
热风估计送不下来,本身就向上飘!
回复
fs9028
2010年12月28日 23:17:57
9楼
明白了一点,不错,谢谢
回复
sysdh2010
2010年12月29日 09:16:18
10楼
热空气比较轻,做双层百叶估计不够风速将热风压下来,最好是用旋流风口。
回复
xllkxd
2010年12月29日 09:19:23
11楼
最好是用旋流风口
回复

相关推荐