KYN28
wbbdkai
wbbdkai Lv.7
2005年11月12日 11:06:53
来自于工地图片
只看楼主

去掉中门

去掉中门

1131764806890.JPG

免费打赏
汤逊
2005年12月04日 19:44:07
12楼
还是稀里糊涂的......
储能和分合闸指示应该是采用普通信号灯指示啊;
断路器位置指示只需要一个断路器位置指示灯;
接地刀位置指示灯有专用的,拿断路器位置指示代替?不明显嘛。
回复
chinalyj
2005年12月04日 20:30:19
13楼
上面的几个白色灯的是作为状态指示器用的,
每个灯有三个接点,有两种状态,简易示出模拟牌的效果
有成型的型号,比如CG6000,不过比这个贵的多哟
储能,分合闸指示是用下面的灯
回复
gdjywxp
2005年12月04日 23:00:51
14楼
第一张与第二张照片中的柜子上面板布置不是很合理,可调整一下布置.这样布置给人第一感觉有些不美观.
回复
汤逊
2005年12月05日 09:15:23
15楼

我的意思是上面用得太多了......
两个就够了呀,一个断路器位置指示,一个接地位置指示。

我现在开始怀疑拍照之前工人乱装的......
回复
cnviolet
2005年12月19日 19:29:36
16楼
pt柜做的好难看
回复
tt99
2006年01月06日 10:00:38
17楼
马马虎虎
回复
lhg8004
2006年03月22日 17:47:39
18楼
刚开始接触28柜,有没人稍微详细介绍一点?储能指示/试验位置工作位指示/断路器跳合闸指示/接地刀位置指示 这些指示那些是必须的? 那些可以不要?
回复
colourcat_3392
2006年04月05日 10:51:27
19楼
回复
zhaotr82
2006年04月13日 19:36:14
20楼
断路器分合闸指示和储能是必须的,其它可不需要
回复
zhaotr82
2006年04月13日 19:43:52
21楼
PT柜确实不怎么好看,中门铰链排布不均匀!