后补刚性防水套管如何处理?
ya_lang2002
2005年11月12日 11:01:43
只看楼主

我现在施工的工地,大地下室原预留有DN80的刚性防水套管,标高大约在室外地平以下1~1.5米由于设计变更,原管道从DN50变为DN100,套管要改为DN150的现地下室主体施工完毕,回填已完成,结构验收通过要改DN150的刚性套管的话,必须在剪力墙上打出20多公分的洞请教各位1、后补的刚性套管与混凝土交接处防水如何处理2、这种情况重安刚性防水套管有必要么

我现在施工的工地,大地下室原预留有DN80的刚性防水套管,标高大约在室外地平以下1~1.5米
由于设计变更,原管道从DN50变为DN100,套管要改为DN150的

现地下室主体施工完毕,回填已完成,结构验收通过
要改DN150的刚性套管的话,必须在剪力墙上打出20多公分的洞

请教各位
1、后补的刚性套管与混凝土交接处防水如何处理
2、这种情况重安刚性防水套管有必要么
免费打赏
zgboy
2005年11月12日 14:46:13
2楼
后补的话,效果肯定没有预埋的好啊。
回复
iamzhzht2004
2005年11月12日 19:01:58
3楼
1、后补的刚性套管与混凝土交接处防水如何处理:卷材或涂料应做补强。
2、这种情况重安刚性防水套管有必要么:有必要,因为防水套管并不是做好后就不漏水,而是人为的增长渗水道路的长度。
回复
zbganxu
2009年03月15日 19:09:03
4楼
地下室一般都是卷材外防水,打完套管后只有进行内防水了,就用涂料、水泥渗透结晶进行内防哦,