请教!!
vingo513
vingo513 Lv.2
2010年08月03日 15:07:52
只看楼主

菜鸟请教各位大虾,漏电断路器上的动作时间与动作电流是如何选择如何根据设备运行进行计算与调节的呢?

菜鸟请教各位大虾,漏电断路器上的动作时间与动作电流是如何选择如何根据设备运行进行计算与调节的呢?
免费打赏
glooble
2010年08月03日 15:32:29
2楼
漏电断路器如果做总箱,额定工作电流要求大于负荷的计算电流,动作电流大于30毫安,动作时间大于0.1秒,两者相乘不大于30毫安.秒
做分箱或者开关箱,额定工作电流大于分箱所在负荷的计算电流,动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒,在潮湿和腐蚀环境中,动作电流不大于15毫安,时间不大于0.1秒
回复
vingo513
2010年08月03日 16:01:48
3楼
但是我看到的这个图纸的总箱漏电是写着动作时间t=0.5s 动作电流0.5A
回复
vingo513
2010年08月03日 16:04:48
4楼
我想插图进来,不知道怎么样操作
回复

相关推荐

APP内打开